S7 200 ASI-Bus Adressierung

Beiträge
181
Reaktionspunkte
65
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo NG,
ich habe derzeit die Aufgabe das Programm einer bestehenden Anlage anzupassen. Folgende S7 200 CPU wird verwendet: CPU 222. Weiterhin ist ein ASI-Koppler CP 243-2 eingebaut. Am ASI-Bus sind verschiedene IFM-Module und Festo- Ventilinseln angeschaltet. Da ich mit Step 7 MicroWin V3.2 wenig Erfahrung habe, weis ich nicht wie die ASI- Slaves im Programm abgebildet und angesprochen werden. Die ASI-Busteilnehmeradressen sind bekannt.
Einen richtigen HW-Editor mit dem man die ASI-Komponenten zu irgendwelchen E/A-Bereichen zuordnet (wie bei S7 300) habe ich nicht gefunden.
Wer hat sowas schon gemacht? Wie komme ich weiter?
Danke für jeden Tip.

Viele Grüße

Friedrich-Alexander
 
Hallo Alexander,

hab das bisher nur mit Siemens Asi-Slaves gemacht sollte aber auch mit deinen funktionieren.

1. PC mit S7-200 verbinden und prüfen, ob die Kommunikation passt.
2. In MicroWIN den Asi-Assistenten starten
3. Asi-Slaves Abbilden auswählen. Jetzt sollten alle Asi-Slaves in den Tabellen erscheinen. Die erste Tab ist für die digitalen, die zweite für analoge Slaves. Hier kannst du auch deine Symbolik vergeben
4. Alle weiteren mit Weiter bestätigen. Der verwendete V-Speicherbereich wird automatisch geprüft, damit diese nicht überschrieben werden.
5. Assistent abschließen

Jetzt sollte deine Asi-Konfig bekannt sein.

Programmierung:

1. Das Unterprogramm ASIx_CTRL in deinem Programm aufrufen (x steht für die Pos. des CP's in deiner S7-200 Konfig)
2. Die Asi E/A's mit den symbolischen Namen programmieren (Defaultnamen oder deinen symbolischen Namen verwenden).

Wenn du die Zuordnung nicht kennst, dann kannst du die vom Assistenten erstellte Symboltabele (ASIx_SYM) zu Hilfe nehmen.

Syntax der Defaultnamen: Beispiel DE01_1

D = Digital
E = Eingang
0 = ASi-CP an Possition 0 in der S7-200 Konfiguration
1 = Asi Slave Adreese 1
_1 = Erster Eingang

Ich hoffe das hilft dir weiter.

Gruss

Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ASI Assistent

Hallo Helmut,

entschuldige, daß ich erst jetzt reagiere. Zunächst danke ich Dir für die rasche, umfassende und konpetente Hilfe. Leider habe ich noch das Problem, daß es bei der Version 3.2 von Step 7 Micro/Win scheinbar noch keinen ASI-Assistenten gibt. Kann das sein?

Gruß Alexander
 
Hallo Alexander,

lad dir doch mal die MicroWIN demo von:

www.siemens.de/s7-200

(ich glaube unter Produkte und Lösungen/Software. Aber Achtung hat einige MB's deshalb über DSL)

Das ist eine 60Tage Lizenz der Version 4. Wenns passt kannst dir ja später eine Updateversion zulegen oder fürs nächstemal eine S7-200 Einsteigerbox zulegen.

Ich hoffe, daß hilft die weiter.

Gruss

Helmut
 
Zurück
Oben