Hallo miteinander,

ich habe von meinem Chef eine Aufgabe gestellt bekommen.
Ich soll bei einer vorhandenen Anlage einen zusätzlichen Stückzähler einbauen, der alle 17 Sekunden (Soll-Taktzeit) raufzählt. Soweit so gut.
Das bekomme ich als blutiger Anfänger auch noch hin. :D

Mein Problem besteht darin, dass der Zähler jede Schicht zurückgesetzt werden soll (6:00 Uhr, 14:00 Uhr, 22:00 Uhr) und ich nicht weiß, wie ich das programmieren sollte.

Wie kann ich das ganze angehen ?

Verbaut ist eine S7-300 / CPU 315-2 PN/DP /V3.2

Danke im Voraus

Mfg
Thomas

Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
 
Zuletzt bearbeitet:
Du kannst mit dem SFC1 READ_CLK die Uhrzeit der SPS auslesen. Wenn du dann die Tagesstunden und Tagesminuten hast, dann setzt du mit einer Flanke um 6:00 Uhr, 14:00 Uhr usw. deinen Zählwert zurück.

Dazu sollte die SPS Uhrzeit von irgendwo her synchronisiert werden, dann auch wenn du diese einmalig vom PG aus auf die korrekte Uhrzeit einstellst, so weicht sie die nach ein paar Tagen und Wochen schnell mal von der korrekten Zeit ab.
 
Gab es dafür nicht auch einen fertigen Baustein von Siemens? Diese sogenannten Andon-Systeme erfreuen sich großer Beliebtheit und ich habe es in der Vergangenheit auch mal programmiert, hatte aber einmalig von der Siemens-Seite den fertigen Baustein geladen.
 
Zurück