Hallo liebe Kollegen,

ich habe mir eine Carwashanlage gekauft mit 3 Waschkabinen bei der ich jetzt durch die Beleuchtung über eine Logo 8 steuern möchte.
Und zwar soll abends per Dämmerungsschalter bis 22 Uhr das Licht angehen.
Nun soll es aber so sein das ab 18.Uhr nur die Kabine beleuchtet ist die Tagsüber weniger gebraucht wird als die anderen.

Folgendes Szenario:

Kabine 1 wird von morgens 06.00 Uhr bis Abends 18.00 Uhr - 78 x gebraucht
Kabine 2 wird von morgens 06.00 Uhr bis abends 18.00 Uhr - 17 x gebraucht
Kabine 3 wird von morgens 06.00 Uhr bis abends 18.00 Uhr - 90 x gebraucht

Also soll nur Kabine 2 ab 18 Uhr leuchten .

Habt ihr da eine Idee wie ich das realisieren kann ?


Lieben Dank im vorraus.

Frank
 
Du musst die Uhrzeit auslesen,

innerhalb der von dir spezifizierten Zeiten musst du zählen, wie oft der Hochdruckschlauch für die Spritze freigegeben wird. Dazu brauchst du mindestens drei Eingänge.

Um 18 Uhr wertest du dann aus welche wie oft genutzt wurde. Dann schaltest du das Licht dementsprechend ein. Um 22 Uhr schaltest du alles aus und setzt deine Zähler zurück.
 
Hier mal ein Vorschlag zum Testen (haben 2 oder alle 3 Boxen gleich wenig, sind sie zusammen an):

PS:
Das Zählen sollte bei dieser Version immer erst nach dem Waschen stattfinden!
Nicht das der Waschende sonst plötzlich im Dunkeln steht, wenn vorher mehrere Kabinen zur Auswahl standen.
:ROFLMAO:
 

Anhänge

  • CarWash.zip
    32,7 KB · Aufrufe: 10
Zuletzt bearbeitet:
Ich mach das mal hier für alle:
f.espey@holzundbau.de schrieb:
Ich habe Dein Programm gestern eingespielt .. das funzt einwandfrei..


Dabei ist mir eben folgende Situation aufgefallen:

Kabine 1 = 65 x
Kabine 2 = 33 x
Kabine 3 = 112 x

Aktuell leuchtet Kabine 2 ...
Kabine 2 wird nun benutzt da besetzt ... nun soll zeitgleich Kabine 1 angehen, damit, wenn ein 2. Kunde die Waschanlage anfährt, er nicht automatisch denkt ( OH... KAPUTT ) ...
Es soll dann immer die nächstmögliche Kabine eingeschaltet werden.
Heisst, wenn Kabine 2 und Kabine 1 benutzt werden ... müsste eigentlich Kabine 3 hinterherkommen.


Hast du da noch ein Lösungsansatz ?

Liebe Grüße Frank ..:confused:
Die Arithmetische Anweisung gegen Analog-MUX austauschen.
Bei Kabine belegt, mit dem Analog-MUX vom aktuellen Zählerstand auf's Maximum umschalten. Dadurch schaltet sich die nächste Kabine ein.
Kabine belegt sorgt selbst für eigenes Licht.

Zusätzlich lass ich mal noch alle Kabinen einschalten, wenn's schon vor 18:00 Uhr dunkel sein sollte. ;)
 