TIA TIA V14 SP1 Hardware+Programm Upload

VerLKerL

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aktuell habe ich folgende Ausgangssituation:

ET 200 SP

6ES7 510-1DJ01-0AB0

Die Anlage läuft.

Ich habe versucht das Programm und die Hardwarekonfig herauszuladen, das Programm ging, die HW nicht.

Online wird mir angezeigt, das in der CPU V14 SP1 ist.

Ich habe mittlerweile einen separaten Laptop hergenommen, V14, V14SP1, upd1-9 installiert, bei jeder einzelnen Version immer getestet ob der Upload geht.
Bei keiner Version hat es funktioniert -> Die Meldung meint immer " Das Projekt wurde mit einer älteren Version erstellt"

Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte?

Grüße
Joe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja.
ALLE möglichen Firmwarestände der Bestell-Nr offline parametrieren und dann damit jeweils damit Online gehen und probieren.
Online angezeigte FW scheint dafür egal zu sein. Wenn Du es erst mal offline hast kannst Du auch wieder die richtige FW einstellen und damit reinladen.

Ich hatte genau dasselbe Problem schon öfter. (Allerdings mit 1200er).
Hier meine Leidensgeschichte:
TIA CPU Upload - Funktioniert das bei euch ?

Willkommen in der TIA Versions-Hölle !
 
Wenn man die Anlage in Stop nehmen kann und etwas Mut hat, könnte man u.U. auch erstmal die Neueste FW der jeweiligen TIA Version in die CPU laden.

Dann weiss man, was drin ist und muss nicht rumprobieren :ROFLMAO:

Aber gemacht hab ich das noch nie, würd ich an ner Produktivanlage auch nicht machen :ROFLMAO:

Wenn ich nicht das richtige Projekt habe, würd ich an ner wichtigen Anlage eigentlich überhaupt nichts machen, sondern würde wieder fahren...

Gruß.
 
Ohhh. Sehr viel Mut.
Das Prog. scheint ja genau für die jeweilige FW übersetzt zu sein. Wenn man dann nicht das Programm inkl. GENAUER Hardware-Parametrierung hat...
Das würde ich mich auf jeden Fall NICHT trauen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohhh. Sehr viel Mut.
Das Prog. scheint ja genau für die jeweilige FW übersetzt zu sein. Wenn man dann nicht das Programm inkl. GENAUER Hardware-Parametrierung hat...
Das würde ich mich auf jeden Fall NICHT trauen!

War ja aber auch nur bedingt ernst gemeint...

Grundsätzlich ist es so, dass die FW abwärtskompatibel ist, d.h. im Projekt 1.8.5 kann ohne weiteres in eine 2.6.1 geladen werden... Nach einer FW Hochrüstung musste ich bei mir eigentlich noch nie zwingend die Software neu laden...

Also eigentlich sollte es gehen, eigentlich...

Gruß.

PS.
Ob man das dann aber auslesen kann, wäre die nächste Frage, da ja in der SPS mit der neuen FW immer noch die SW mit der alten FW steckt... Im Projekt aber die neue FW eingestellt ist... Naja, wenn ichs so recht überlege, wird das wohl nix...

eieiei
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben