Automatisierung mit IPC

Hallo

Ich stelle mal die Frage in den Raum:

welchen Vorteil bringt ein IPC gegen eine Panel-SPS ?

Vor allem in Schaltschrank ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich stelle mal die Frage in den Raum:

welchen Vorteil bringt ein IPC gegen eine Panel-SPS ?

Vor allem in Schaltschrank ?


Ich würde sagen, in erster Linie die Freiheit die man ha,t mit einem Panel-PC zu machen was man will (wenn das einem das wichtig ist). Ich bin nicht an die proprietäre Software eines Herstellers gebunden. Ich kann auf einen Beckhoff PC auch Codesys oder Siemens Software laufen lassen oder andere Software.
Von dem, was ich an Panel-SPSen kenne, haben Panel-PCs auch Leistungstechnisch die Nase weit vorne und skalieren da besser.

Was den Einsatz von Panel-PCs per se betrifft, ich setze sie sehr ungerne ein (nur wenn ich sehr wenig Platz habe). Ich mag es nicht, wenn das Panel mit dem Rechner kombinert ist. Das ist aber Branchen bedingt. Im schweren Stahlbau haben die Panels gut zu leiden :sm10: .... Da habe ich liebe den IPC im Schrank und ein dummes Panel, das ich schnell und einfach tauschen kann.
 
Hi,
kannst natürlich auch Control RTE mit CODESYS V3 programmieren, das geht auch auf jedem IPC:
https://store.codesys.com/softplc/codesys-control-rte-sl.html
Grüße
Die Codesys RTE Umgebung, also mit harten Echtzeitfähigkeiten gibt es ja nur für Windows. Wie steht es eigentlich um die Möglichkeiten auch unter Linux ein entsprechendes hartes Echtzeitverhalten der Codesys Laufzeit für Linux hinzubekomen? Ich kenne den Preempt_RT Patch für Linux und hatte diesbezüglich mal ein Interview mit einem der Patch-Maintainer gelesen, wo es hieß das man den RT-Patch eigentlich nur Installieren müsse und man dann ein Echtzeitsystem hat. Jede Applikation die auf dem normalen Linux läuft soll dann auch unter dem RT-Patch laufen. Soweit so gut, nur hat man durch die Installation des RT-Patch die installierte Codesys-Laufzeit noch nicht so angepasst, das sie die Möglichkeiten des Patches nutzt (RT-Scheduling etc).
Wago scheint ja den Weg des Preempt_RT in ihrem PFC2000 Controller zu nutzen. Nutzt der PFC200 die gleiche Linux-Codesys Runtime, welche auch im Codeys Store angeboten wird? Gibt es da weitergehende Dokumentationen wie man Linux mit Codesys "tuned" oder hat die Anwendung des Preempt_RT Patch eigentlich keinen Einfluss?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für "natives" Codesys direkt von 3S mag das stimmen, aber die SPS-Hersteller die Codesys einsetzen nutzen neben Windows und Linux auch andere OS, ABB nutzt bei der AC500 z.B. VxWorks.

Mir gehts hier eher um das "native" Codesys unter Linux. Es kann ja durchaus interessant sein die Panel-PC aus der Ursprungsfrage mit Linux zu bestücken und als SPS + HMI zu betreiben. Da im Codesys Store bei den Linux-basierten Runtimes (Linux, Raspberry etc.) aber immer erwähnt wird, dass es nur für (maximal) weiche Echtzeit reicht, frage ich mich ob mit dem Preempt_RT-Patch da noch mehr rauszuholen ist.
 
Mir gehts hier eher um das "native" Codesys unter Linux. Es kann ja durchaus interessant sein die Panel-PC aus der Ursprungsfrage mit Linux zu bestücken und als SPS + HMI zu betreiben. Da im Codesys Store bei den Linux-basierten Runtimes (Linux, Raspberry etc.) aber immer erwähnt wird, dass es nur für (maximal) weiche Echtzeit reicht, frage ich mich ob mit dem Preempt_RT-Patch da noch mehr rauszuholen ist.

Der PREEMPT_RT wird schon ewig entwickelt.
Sehr viele (oder gar die meisten) Teile davon sind schon im Laufe der Jahre in den Standard-Kernel eingeflossen.
Daher kann im Standard-Kernel schon sehr viel konfiguriert werden.
Für eine "normale" SPS wirst du wahrscheinlich gar nicht viel merken.

Gruß
Blockmove
 
Zurück
Oben