Ich würde gerne mit einer Logo 8 die Fenster im treibhaus aufmachen und zu

Sensor soll ein PT 100 sein ab 20 Grad auf und es sollen zwei Spindelmotoren mit 24 Volt direkt über die Logo angtrieben werden erste in fenster wenn es offen ist das Andere

20 Grad halb auf und ab 25 Grad ganz auf

Könnt ihr mir da helfen.

Die Tageszeitssteuerung für die Wasserpumpe habe ich geschafft

bin Neuling
 
Sensor soll ein PT 100 sein ab 20 Grad auf und es sollen zwei Spindelmotoren mit 24 Volt direkt über die Logo angtrieben werden erste in fenster wenn es offen ist das Andere
20 Grad halb auf und ab 25 Grad ganz auf
Hilf mal bitte meiner Glaskugel auf die Sprünge. Was bedeutet "erste in fenster wenn es offen ist das Andere"?
Meinst Du, dass Du mit dem einen Antrieb das Fenster zwischen 'zu' und 'halb offen' und mit dem anderen zwischen 'halb offen' und 'ganz offen' steuern kannst/willst, also quasi beide Antriebe mechanisch in Reihe geschaltet hast? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es sollen zwei Spindelmotoren mit 24 Volt direkt über die Logo angtrieben werden, erst ein fenster wenn es offen ist das Andere

20 Grad halb auf und ab 25 Grad ganz auf
"halb auf" heißt 1 Fenster auf?
"ganz auf" heißt 2 Fenster auf?

Oder erst 1 Fenster halb auf, dann 1 Fenster ganz auf, dann dazu das zweite Fenster halb auf, dann beide Fenster ganz auf? Das erfordert 4 Schaltstufen...

Harald
 
Hmm, im anderen Thread hatte ich schon meine Terrariumdeckelsteuerung erwähnt:
Der Deckelantrieb war mit Logo von mir als Pseudoschrittmotor getaktet. Er hat versucht die Zieltemperatur zu erreichen in dem er auf/zu gemacht hat...
Das ganze extrem langsam um die Temperaturunterschiede überhaupt mitzubekommen. Einzige Arbeit war es die Taktzeit für den Motor zu ermitteln...
Würde ich hier für beide Fenster gleichzeitig so machen...
Viel Spaß

Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
 
Hallo,

ich denke das beide Fenster das gleiche machen sollen und das ob das Fenster jetzt 50 oder 51% offen ist nicht so wichtig ist.
Dann würde ich es versuchen über eine Zeit zu machen. das der Ausgang für eine Zeit X angesteuert ist um das Fenster 50% zu öffnen bzw. zu schließen wenn die Temperatur wieder unter 25°C sinkt.
Die meisten Fenster schalten bei 0% bzw. 100 automatisch mit einem intigrierten Schalter ab so kann das Signal zum vollständig öffnen bzw. Schließen dauerhaft anstehen.
Meine Lösung mit der ich es auf die schnelle versuchen würde wäre folgende:


SPS-Forum Steuerung Fenst. GWH.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"halb auf" heißt 1 Fenster auf?
"ganz auf" heißt 2 Fenster auf?

Oder erst 1 Fenster halb auf, dann 1 Fenster ganz auf, dann dazu das zweite Fenster halb auf, dann beide Fenster ganz auf? Das erfordert 4 Schaltstufen...

Harald

Ja ich will das beide fenster nach einander immer das selbe machen erst halb dann ganz und auch so wieder zu gehen.

Wäre es möglich wenn mein Angefangenes Programm zu sendne da ist die Bewässerung schon drin und Ihr könntet mir das rein Programieren?
 
Damit Dir das jemand programmieren kann, müsstest Du zunächst die Aufgabenstellung verständlich, vollständig und eindeutig formulieren.

Harald
 
Damit Dir das jemand programmieren kann, müsstest Du zunächst die Aufgabenstellung verständlich, vollständig und eindeutig formulieren.

Harald

Sensor soll ein PT 100 sein der ab 25 Grad 2 Fenster die über Spindelmotoren angtrieben werden erst hal auf machen nacheinander und dann ab 30 Grad ganz auf macht nacheinander.
Und zu in der Rückwärtigen Reihenfloge.
 

Anhänge

  • Treibhaus.rar
    20,4 KB · Aufrufe: 5
Da die Aussage ...
ich denke das beide Fenster das gleiche machen sollen
... erst nach der Aussage...
erst ein fenster wenn es offen ist das Andere
... und die Aussage ...
Ja ich will das beide fenster nach einander immer das selbe machen
... (für mich) zu spät kam, habe ich mal "geradeaus um die Ecke gedacht" und Folgendes gestrickt, mit 4 statt 3 Zuständen und mit "gleichzeitig" statt "nacheinander":
GewächshausFenster.jpg
Anhang anzeigen GewächshausFenster.lsc.pdf >>>===> nach dem Herunterladen '.pdf' entfernen!

Sooo, hier noch ein Update. In dieser Version werden die Fenster nacheinander angesteuert.
ABER immer zuerst Fenster 1 und, erst wenn es zur Ruhe gekommen ist, Fenster 2:
Anhang anzeigen GewächshausFensterNachfolger-.lsc.pdf >>>===> auch hier gilt: nach dem Herunterladen '.pdf' entfernen!

Und noch das Bildchen der Erweiterung:
GewächshausFensterNachfolger.jpg
SORRY! Ich sehe gerade, dass der Abschluss von B025 mit einem AM noch fehlt! (Das fällt leider beim Simulieren nicht auf)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da mein Beitrag zuvor werder bejat noch verneint wurde habe ich für mich vermutet das die Fenster im Treibhaus mit gängigen Fenstermotoren mit integrierten Endschaltern ausgestattet sind. und beide synchron das gleiche machen sollen.

Ich weiß jetzt nicht in wie weit Du dich Breits mit dem Thema LOGO auseinander gesetzt hast, aber um einen PT100 direkt an die LOGO anzuschließen benötigst du eine Erweiterung und zwar: Das "AM2 RTD"
ansonsten musst der Temperaturfühler zuerst an ein Messumformer PT100--> 0-10V angeschlossen werden.

Nun aber zu meinem Lösungsansatz. Vorweg es gibt hier keine Garantie oder Gewährleistung Du bist für das was Du einbaust verantwortlich!

Wie schon zuvor gesagt würde ich den einfachsten Weg gehen und rein über eine Zeit die Fenster auf und zu fahren lassen.
Mein Programm funktioniert folgender maßen:
Am AI3 (das wäre das AM2 RTD wenn sonst keine Analog Eingänge am Basismodul benutzt sind) ist der PT100 angeschlossen.
Steigt die Temperatur wird zuerst der Schwellwertschalter B004 überschritten (B004 hier wird die untere Temperatur grenze eingestellt mit Hysterese) wird am B018 die Auffahrzeit ausgelöst dazu musst Du entscheiden nach wie viel Sekunden das Fenster so weit offen ist wie du es möchtest. Dann Möglichkeit 1 die Temperatur fällt wieder B004 schaltet nicht mehr und der Ausgang Zufahren wird geschalten. oder Möglichkeit 2 Die Temperatur steigt weiter und der Ausgang Auffahren wird dauerhaft geschalten (abgeschalten wird durch den Integrierten Endschalter des Motors) fällt die Temperatur nun wieder unter 25°C wurde im B009 gespeichert das es mal wärmer als 25°C war und die Fenster nur zu hälfte zu fahren sollen einstellbar am B019.
Wichtig am Ende vor den Ausgängen eine Sicherheit das Niemals beide Ausgänge geschalten sein können.

Anhang anzeigen Treibhaus Bew.+Fenster V2.zip


 
Kann leider mit LOGO!Soft Comfort Demoversion V8.0.0 ( 2014-08-28 13-28 ) 'Treibhaus Bew.+Fenster V2.lsc' nicht öffnen.
Update Versuch meldet "An dieser Adresse wurden keine Update-Informationen gefunden. Oder beim Lesen der Informationen trat ein Fehler auf."
 
Kann leider mit LOGO!Soft Comfort Demoversion V8.0.0 ( 2014-08-28 13-28 ) 'Treibhaus Bew.+Fenster V2.lsc' nicht öffnen.
Die Demo V8.0 (bis V8.2) konnte nur Projekte mit Hardware bis 0BA8 öffnen.
Ich hab' Dir daher mal die Hardware im Projekt von SPS-Andy angepasst und angehangen.

Die Woche wurde die Logo!Soft V8.3 veröffentlicht.
IMHO betrifft das auch eine neue Version der Demo.
Kannst ja mal checken, ob sich damit jetzt auch neuere Hardware öffnen lässt.
 

Anhänge

  • Treibhaus Bew.+Fenster V2 0BA8.zip
    31,9 KB · Aufrufe: 6
Die Demo V8.0 (bis V8.2) konnte nur Projekte mit Hardware bis 0BA8 öffnen.
Ich hab' Dir daher mal die Hardware im Projekt von SPS-Andy angepasst und angehangen.

Die Woche wurde die Logo!Soft V8.3 veröffentlicht.
IMHO betrifft das auch eine neue Version der Demo.
Kannst ja mal checken, ob sich damit jetzt auch neuere Hardware öffnen lässt.

Das ist aber nicht ganz richtig.

Alles, was seit der LOGO! 8 der ersten Generation erschien, sind 0BA8 LOGO!s.
Die erste Generation heißt nur LOGO! 8 und ist in der Geräteauswahl eine 0BA8.Standard.
Die zweite Generation heißt LOGO! 8.1 und ist in der Geräteauswahl eine LOGO!8.FS4.
Die dritte Generation heißt LOGO! 8.2 und ist in der Geräteauswahl eine LOGO!8.FS4.
Die jetzt neu erschienene vierte Generation heißt LOGO! 8.3 und ist in der Geräteauswahl eine LOGO! 8.3.

In LSC V8.3 wurden dann die LOGO!8.1 und 8.2 in der Geräteauswahl zusammen gefasst. Damit wollte man wohl die Verwirrung etwas entwirren, welche erzeugt wurde, als die LOGO!8.2

Die Demo, welche du verlinkt hast, ist die alte Demo V8.0.
Es ist vor Erscheinen des Upgrades auf LSC V8.3 zwar eine neue Demo veröffentlicht, ist aber nur eine V8.2. LOGO! Soft Comfort V8 Demo


 

Anhänge

  • Unbenannt.png
    Unbenannt.png
    62 KB · Aufrufe: 10
Die Demo, welche du verlinkt hast, ist die alte Demo V8.0.
Stimmt, hab's heute installiert und habe jetzt wieder exakt den Stand, den ich vorher hatte und kann nur 0BA8 Standard anwählen.

Habe dann mein GewächshausFensterNachfolger-.lsc.pdf aus #11 geladen und ... Fenster 2 war nicht dazu zu bewegen, sich zu bewegen.
Habe daraufhin die aufgetrennte Verbindung Aq (B001) -> P1 (B024) wieder verbunden und siehe da, Fenster 2 wird wieder mit Daten versorgt und funktioniert.
Man kann die Verbindung wieder auftrennen und es funktioniert weiterhin. ABER nicht mehr, sobald ich das Projekt mit aufgetrennter Verbindung wieder neu lade.
Ist das nun ein Bug oder ein Feature??? :ROFLMAO:
 
... werde ich mir für morgen vornehmen. ;)
Hatte ich tatsächlich, aber noch warte ich auf Siemens "ihm seine" Reaktion auf meinen Versuch, mich zu registrieren ...

Alldieweil, nach dem Motto "warum einfach, wenn's auch umständlich geht", habe ich weitergefensterlt. Aufgabenstellung auf 3 Fenster erweitert, die bereits erfolgte Erweiterung auf 3 SchwellTemperaturen beibehalten und 2 UDFs geschaffen und integriert. Jetzt bin ich fast zufrieden mit dem Ergebnis - aber ich habe ja auch kein Gewächshaus! ;)

Simuliert, nicht getestet:

GewächsHausFensterMitUDFs.jpg

UDIM.jpg

UGHF.jpg

Anhang anzeigen GewächshausFensterNachfolger3U.lsc.pdf >>>===> nach dem Herunterladen '.pdf' enfernen!

Anhang anzeigen UDIM.lma.pdf >>>===> s.o.

Jetzt eine Pause, darf maximal 5 Dateien pro Beitrag Hochladen!

...
 
Zuletzt bearbeitet: