OP77B über Profibus an DeltaV

MML_SPS

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle SPS-Experten,

Ich möchte ein OP77B-Panel von Siemens an eine DeltaV-Steuerung anbinden. Und es funktioniert nicht.

Hat jemand Erfahrungen mit diesem Thema?
Jede Info ist hilfreich.

Gruß
MML
 
Also ich kenn mich mit DeltaV überhaupt nicht aus.
Hab aber schnell mal ein bissel gegoogelt und mich ein bissel eingelesen ;).

Wie soll das denn auch funktionieren? Das OP77B kann zwar via Profibus DP kommunizieren - es wird hier aber keine Master/Slave Kommunikation sondern eine S7-Kommunikation verwendet. Die DeltaV müsste also das S7-Protokoll verstehen - was ich mir nicht vorstellen kann.

GSD Kommunikation gibt es bei den Simatic OP´s nicht.

Wie hast du denn deine Variablen im OP77B adressiert ?

Was evtl. funktionieren könnte währe eine Modbus-Anbindung. Das OP77B kann das Modbus-RTU Protokoll und für die DeltaV gibt es serielle Schnittstellen die man als Modbus RTU Slave betreiben kann.

Mfg
uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

ich muss mich korrigieren bzgl.

GSD Kommunikation gibt es bei den Simatic OP´s nicht.
Es gibt natürlich noch die S5-Kommunikation. Hierfür sind bei WinCCflexible auch GSD-Dateien dabei. Hierfür werden in der S5 aber Hantierungsbausteine benötigt.

Evtl. gibt es ja für die DeltaV auch Bausteine, die auf diese GSD-Schnittstelle aufsetzen.

In diesem Handbuch ist das ganze etwas näher beschrieben Link
 
Hallo Uncle Tom,

Vielen Dank für deine Antworten.

Dass die S7-Kommunikation nicht funktioniert, ist klar. Es geht rein um den Datenaustauch über Profibus.

Und ob irgendwelche Funktionen von WinCC-Flexible nutzbar sind. Vielleicht hat jemand ja mal etwas ähnliches realisiert.

Der Link mit dem Handbuch und die darin beschriebene Datenblock-Kopplung sieht vielversprechend aus. Das werde ich mir mal genauer anschauen.

Gruß
MML
 
Hallo nochmal,

mir ist da noch was eingefallen. Bei Beckhoff gab´s mal eine alte Twincat-Bibliothek, die sich genau mit der Thematik beschäftigt hat.

Schau dir mal diesen Thread an, da wird das ganze beschrieben Link

Die Bibliothek gibt es aber mittlerweile nicht mehr bei Beckhoff bzw. funktioniert der Link im 1.Post nicht und die Suchfunktion bei Beckhoff brachte auch kein Licht ins Dunkel.

Das Projekt im 6. Post (*.zip Datei) ist jedoch noch verfügbar. Hier ist ein Twincat Beispielprojekt mit dieser Bibliothek drin. Die Bibliothek *.lib ist nicht geschützt und somit der Code zugänglich. Der Hantierungsbaustein setzt auf das Simatic S5 DP Protokoll mit 64 Byte Input und 32 Byte Output Paneldaten auf. Der Baustein ist in ST programmiert. Eine Beschreibung (ausser Kommentare im Code) ist allerdings nicht vorhanden.

Vielleicht kannst du ja was davon verwenden.

Mfg
uncle_tom
 
Die Datei ist bei WinCCflexible dabei und liegt unter:

C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Support\PlcProg\GSD

Mfg
uncle_tom
 
Zurück
Oben