    Hallo Leute,

    bin neu in diesem Forum und hoffe auf eure kompetente Unterstützung.

    Es geht um folgendes Problem:

    Als Master-Steuerung wird die ABB AC500 PM581 / V1.2 eingesetzt.
    COM 1 Von dieser Steuerung ist als CS31 Master konfiguriert.

    Am CS31-Bus sollte jetzt folgendes S500 Bus Modul zum laufen gebracht werden:ABB DC501-CS31 mit 16DI, 8DC, 8DO.

    Bedienungsanleitung des DC501 ist leider keine vorhanden!

    In der Steuerungskonfiguration wurde das Zusatzmodul am COM1 Bus angehängt => (DC501 (C- OFF / WORD) 16DI, 8DC, 8DO, sowie die gleiche Adresse wie am Modul vorort eingestellt.
    Die beiden Dip Schalter ganz links (Busabschlusswiderstände??) des DC501 sind auf ON.
    Auf die beiden Abschlußwiderstände an der Master-Steuerung wurde verzichtet, da das Kabel nur 50cm lang ist.
    Der Dip Schalter C wurde auf Off gestellt. Für was wird dieser eigentlich benötigt?

    Beim Laden/Starten des Programs der Steuerung teilt mir die AC500 mit das kein Modul am CS31 BUS angeschlossen ist.

    Anbei der Screenshot der Visualisierung des Bausteins CS31_Diag.


    Hoffe das mir jemand aus diesem Forum wieterhelfen kann, da ich echt nicht mehr weiterkomme!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren CS31 Bus  

  2. #2
    Registriert seit
    28.01.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Für die AC500 von ABB gibt es eine kostenlose! Helpline. Dort wird Dir geholfen. automation-helpline.desto@de.abb.com
    Zitieren Zitieren Hilfe für AC500  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-Fox für den nützlichen Beitrag:

    atsuni (25.01.2010)

  4. #3
    atsuni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dankeschön!

    hat sich schon erledigt!

    Da keine Bedienungsanleitung vorhanden war, wurde lediglich die Adresse falsch eingestellt.
    Dies wurde beim DC501 ein wenig ungünstig gelöst. (Das niederwertigste bit wird mit DIP Schalter 2 eingestellt und nicht wie es eigentlich logisch wäre mit Dip Schalter 1.)

    Naja, sonst wird es ja auch langweilig, wenn alles auf Anhieb funktioniert!

    Aber sonst sind ist diese Slave Steuerung an der AC500 echt tauglich, um günstig mit diversen Zusatzmodulen (AI, AO, DI, DO...) in der Ferne über diesen schon vorhandenen CS-31 BUS die Signale einzulesen oder auszugeben.

    Und die Inbetriebnahme, war bis auf das kleine oben ganannte Problem, eigentlich ein Kinderspiel!
    Geändert von atsuni (25.01.2010 um 18:18 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. ABB CS31 Erweiterungsmodule anschließen
    Von segler1000 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 11:05
  2. ABB CS31 Softeware gesucht
    Von Speedball000 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 10:27
  3. CS31-Bus; Wo einzuordnen?
    Von Gruenschnabel im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 22:06
  4. suche software zu ABB Procontic CS31
    Von freak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.12.2005, 12:16
  5. Suche software für ABB PROCONTIC CS31
    Von freak im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.12.2005, 12:01

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •