Hallo

bin noch nicht so lange am Programmieren vor allem im Analogwert bereich hier mein Problem.


ich habe eine Sauerstoffsonde 4-20 mA = 0-200% Sättigung der Schwellwertschalter soll bei unter 70 % Einschalten und bei über 71% Ausschalten
so zu sagen die Schaltung umgedreht.


meine zweites Problem ist:

hab eine Pumpe die ich über einen Schwimmerschalter einschalten will und dann für 15 Sekunden Laufen soll, das ganze will ich zusätzlich auch über eine Taster starten können.
kann mir da jemand weiter helfen?

Grüße

Johann
 

Anhänge

  • Sensor_4-20mA Sauerstofsonde.zip
    9,7 KB · Aufrufe: 6
ich habe eine Sauerstoffsonde 4-20 mA = 0-200% Sättigung der Schwellwertschalter soll bei unter 70 % Einschalten und bei über 71% Ausschalten
den Schwellwertschalter an den Analogverstärker anhängen, bei ON 710 (71,0%) und bei OFF 699 (69,9%) auswählen und zwischen Schwellwertschalter und Ausgang noch ein NOR einfügen.



hab eine Pumpe die ich über einen Schwimmerschalter einschalten will und dann für 15 Sekunden Laufen soll, das ganze will ich zusätzlich auch über eine Taster starten können.
Z.B. Schwimmer und Taster auf je eine AND-Flanke, beide zusammen auf ein ODER gefolgt von einem 15s-TOF
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Lösung mit dem Schwellenwertschalter.[emoji1303]hat geholfen!

Bei meinem Problem mit dem Schwimmerschalter hab ich vergessen zu sagen das die Laufzeit von 15 Sekunde immer wieder neu starten soll bis der Schalter wieder schließt.

Gibt es dafür auch eine Lösung?


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 