Wenn aber die Eingänge I1-I5 aber gleichzeitig 0-Signal haben, wird der Zählerstand aber nur um 1 erhöht.
Erschwerend kommt noch die ImpulsVervielfachung hinzu: bis zu 20 Impulse pro Betätigung, die sich über etliche Zyklen verteilen, so dass das ODER ohnehin noch "belegt" sein kann, wenn ein anderer Eingang betätigt wird.
@Burndi:
Hast Du einen HubDrehWähler gefunden, für den Du jetzt eine passende Ansteuerung bauen willst?
Ich würde pro Eingang einen MUX ansteuern, der die entsprechende Zahl liefert und die Zahlen addieren.
Musst Du die selbst erzeugten Impulse wirklich alle zählen? Wozu?
Nachtrag:
Sooo … ungefähr hatte ich das gemeint mit den MUXen und der Addiererei:
Anhang anzeigen ImpulsZähler.lsc.pdf <===<<< nach dem Herunterladen ' .pdf ' entfernen!
Habe mir erlaubt 2 Eingänge hinzuzufügen:
I6:
- AUS: Anzahl laut Taste 1 .. 5 wird hinzu addiert
- EIN : Anzahl laut Taste 1 .. 5 wird subtrahiert
I7:
- löscht komplett
Zu I1 .. I5:
Von diesen Eingängen dürfen mehrere im selben Zyklus "kommen".
PS:
Das war doch ein Bisschen aufwändiger als ich es mir vorgestellt hatte.
PPS:
Die Schaltung enthält etliche "offene" Ausgänge von AnalogBlocks - beim Simulieren stört das nicht, aber im OnlineBetrieb vllt. - kenne mich damit nicht aus.:sad:
PPPS:
Die AnalogVerstärker sehen nach einem unnötigen Umweg aus - ich habe damit die Überprüfung auf Rekursion ausgehebelt … und verstehe nicht, warum sie sich auf diesem Wege aushebeln lässt und trotzdem korrekt simuliert wird.