LOGO analoger Temperatur Sensor an LOGO

borschti

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag miteinander,

ich stehe im Moment ziemlich auf dem Schlauch und benötige Unterstützung.

Folgendes Problem:
ich möchte einen analogen Temperaturwert (0V-10V) über einen analogen Eingang auswerten.

Folgende Komponenten:
-LOGO 12/24 RCE (0BA8)
-AM2
-AM2 RTD

Um die Temperatur zu messen verwende ich einen Füllstandsensor, der zusätzliches über einen analogen (0V-10V) Ausgang verfügt.
Jedoch führt der Sensor lediglich auf einem Draht das analoge Signal, aber in beiden Schaltbildern der LOGO Erweiterungen benötige ich mindestens einen weiteren.

Füllstandsensor:

Pin 1:+24V
Pin 2: digitaler Ausgang
Pin 3: -24V
Pin 4: digitaler Ausgang
Pin 5: digitaler Ausgang
Pin 6: digitaler Ausgang
Pin 7: 0V-10V Ausgang (Niveau)
Pin 8: 0V-10V Ausgnag (Temperatur)

Viele Dank im Vorraus.
 
Nö, brauchst du nicht, wenn der Minus (?...wahrscheinlich 0V) der 24VDC Spannungsversorgung des Sensors identisch mit dem 0V Potential der LOGO! ist. Dann musst du nur eine Brücke vom M-Anschluß des Kanals des AM2 zur 0V der Spannungsversorgung der LOGO! legen.
Wenn du einem Analogeingang auf dem Basismodul dazu benutzen willst, dann brauchst nur den 10V-Ausgang des Sensors eine Verbindung zur Kemmme Ix des Basismoduls. Auch hier vorausgesetzt, 0V vom Sensor und der LOGO! sind auf gleichem Potential.
 
Zuletzt bearbeitet:
genau die -24V entsprechen den 0V GND.

wenn ich deine Aussage zusammen fasse:

AM2 M2 --> 0V
AM2 U2 --> Sensor Pin 8
 
So ist es. Aber nur, wenn (wie schon geschrieben) 0V von Sensor und 0V der Spannungsversorgung der LOGO! auf gleichen Potential sind.
 