Kommunikation zwischen B&R und Allen Bradley 1756

Michael.Uray

Level-2
Beiträge
126
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was wäre denn der beste Weg, um einen Datenaustausch zwischen einer B&R SPS (z.B. X20CP3584) und einer Allen Bradley 1756 über Ethernet zu realisieren?
Es sollen etwa 5000 Datenpunkte via Ethernet-Verbindung übertragen werden, welche nicht zeitkritisch sind (<1s).

Es würde sich hier wohl die X20IF10D3-1 "EtherNet/IP Adapter (Slave)" und die AsEthIP Library dazu anbieten.

Hat hier schon jemand Erfahrungen mit einer Allen Bradley Kommunikation gemacht?
Würde AB vielleicht sogar als OPC UA Client arbeiten können? - Dies wäre m.E. die beste Variante.
 
meine empfehlung:

nimm einfach sockets upd oder tcp no nachedem was du brauchst.
Dafür gibt es bei Rockwell funktionsbausteine zum download.

für die B&R Seite gibt es das auch. (habe ich nicht gemacht)

mit diesem slave adapter habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. dann lieber ein richtiges gateway...

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nimm einfach sockets upd oder tcp no nachedem was du brauchst.
Dafür gibt es bei Rockwell funktionsbausteine zum download.
Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob dies vom Kunden so akzeptiert werden würde, wäre aber bestimmt eine Alternative.


Mit diesem slave adapter habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. dann lieber ein richtiges gateway...
Hmm, schlechte Erfahrungen welcher Art?

Was meinst du denn mit einem richtigen Gateway? (ich hatte bisher noch nie mit EthernetIP zu tun)
 
In dieser Karte von B&R steckt hilscher Technologie. Die hilscher Software hat die Gerätebeschreibungsdateien nicht richtig interpretiert. Habe dann aufgegeben und einfach per socket kommuniziert.

Mit richtigem Gateway meine ich ein HMS oder so als separate Komponente.

Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
 
Zurück
Oben