Öffner soll Sr Baustein Rücksetzen

bbennet

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Hallo, wenn ein Öffner einen SR Baustein rücksetzen soll, dann brauch man ihn doch nicht negieren oder? Denn im Ruhezustand liefert er dann im SPS Programm das Signal ,,0“, wird betätigt liefert es dann im Programm das Signal ,,1“. Und folgend wird zurückgesetzt
 
Denn im Ruhezustand liefert er dann im SPS Programm das Signal ,,0“, wird betätigt liefert es dann im Programm das Signal ,,1“.
Ein Öffner liefert im Ruhezustand ein "1" Signal, im geschaltenem Zustand ein "0" Signal.


Bzz. ich verstehe irgendwie deine Frage nicht. Die Frage ist ja, wann soll ein Öffner etwas zurück setzen. Wenn er geschaltet ist oder nicht geschaltet?
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommt auf die Nutzung im Programm an.

Willst du z.B. einen SR-Speicher setzen, dann wird der Öffner-Eingang auf 1-Signal in der Setzverknüpfung abgefragt, also nicht negiert.
Willst du z.B. einen SR-Speicher rücksetzen willst, dann wird der Öffner-Eingang auf 0-Signal in der Rücksetzverknüpfung abgefragt, also negiert.
Habe ich ihm doch in seinem anderen Thema erklärt ...
 
Wenn ein Öffner betätigt wird dann liefert er ein 0-Signal. Wenn dann das SR rückgesetzt werden soll, dann muß der R-Eingang des SR negiert werden.
Was für ein Öffner ist das bei Dir? Eine Stop-Taste? Ein Endschalter? Eine Lichschranke, hell-schaltend, dunkel-schaltend? Oder ...?

Bitte mache nicht für jede Teilfrage ein neues Thema auf. Dann versteht man nämlich Deine Fragen nur schwer, bei Deinen spärlichen Angaben, und muß jedes Detail immer wieder nachfragen, oder mehrmals erklären. Du könntest besser in Deinem ersten Thema fortsetzen. Und bitte beantworte die Nachfrage, für welche SPS Du Deine Fragen hast.

Hier war Dein anderes Thema: https://www.sps-forum.de/threads/Öffner-in-fup-darstellen.106159/

Harald
 
Zurück
Oben