2 x Pt100 auf Temperaturdifferenz überwachen

sps-fuzzy

Level-2
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
möchte einen 2-fach Pt100 Fühler (1 Messspitze mit 2 Fühlern) auf Temperaturdifferenz mit einer S7-315 überwachen. Die Fühler sind je von 0-200°C skaliert und hängen an 2 Analogeingängen mit je 4-20mA. Wenn die Temperatur der Fühler +/- 0,5°C abweicht soll eine Störung ausgegeben werden. Das heißt dann eines der beiden Temperaturelemente ist außerhalb seiner Toleranz. Wie kann ich dies realisieren. Danke.

MfG
sps-fuzzy
 
Hallo,
möchte einen 2-fach Pt100 Fühler (1 Messspitze mit 2 Fühlern) auf Temperaturdifferenz mit einer S7-315 überwachen. Die Fühler sind je von 0-200°C skaliert und hängen an 2 Analogeingängen mit je 4-20mA. Wenn die Temperatur der Fühler +/- 0,5°C abweicht soll eine Störung ausgegeben werden. Das heißt dann eines der beiden Temperaturelemente ist außerhalb seiner Toleranz. Wie kann ich dies realisieren. Danke.

MfG
sps-fuzzy

Kannst ja Fühlerwert 1 von Fühlerwert 2 oder umgekehrt subtrahieren wenn das ergebnis größer 5 oder kleiner -5 ist gibts eine Fehlermeldung!
Mfg
 
Hallo,
danke geht.


L Fühler1_Istwert
L Fühler2_Istwert
-R
ABS
L 0.5
>=R
= M13.0

L Fühler2_Istwert
L Fühler1_Istwert
-R
ABS
L 0.5
<=R
= M13.1

Gruß
sps-fuzzy
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben