Servus,
für eine Maschine wird das Bad mit 2 Heizstäben, je 20kW beheizt. Immer nach ca. 10 sec. läuft ein Servo hoch für ca. 3 sec. Aufgrund des begrenzten Anschlusswerts der Anlage muss für diese 2 sec. ein Heizstab abgeschaltet werden.

Würdet ihr ihr hier konventionelle Schütze verwenden oder Halbleiterschütze. Wie ist eure Erfahrung bzw. Empfehlung?

Danke
sir
 
Halbleiter bei der Schalthäufigkeit. Für die Netztrennung kann der vorhandene Schütz j drinbleiben - das SSR wird nur für das zyklische Schalten gebraucht. Natürlich kann über das SSR auch die wahrscheinlich vorhandene Regelung schalten.
Vorteil, wenn der Schütz drinbleibt: Du brauchst nur in 2 Phasen ein SSR.
 