Naja, da war ja auch noch die DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1). Dort ist auch beschrieben, daß es kein Spartrafo sein darf.
Die schreibt Steuertrafos für Maschinensteuerungen vor - mit Ausnahmen für kleine Maschinen mit max. einem Motorstarter.
Da wir uns ja hier in einem SPS-Forum bewegen, werden die meisten Schaltschränke aber sowieso mit einer 24VDC Stromversorgung betrieben, so daß dann der Steuertrafo nicht benötigt wird.....
 
Da wir uns ja hier in einem SPS-Forum bewegen, werden die meisten Schaltschränke aber sowieso mit einer 24VDC Stromversorgung betrieben, so daß dann der Steuertrafo nicht benötigt wird.....
naja... ggf. gibt es ja "dezentrale Peripherie" mit DP oder PN, die ggf. doch lokal im Schaltschrank verbaut ist und aus Kostengründen eine 115/230V-Versorgung hat... Temperaturregler, IPC, ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da wir uns ja hier in einem SPS-Forum bewegen, werden die meisten Schaltschränke aber sowieso mit einer 24VDC Stromversorgung betrieben, so daß dann der Steuertrafo nicht benötigt wird.....
Sofern diese denn eine galvanische Trennung bietet! Wenn wir schon kleinlich sind, dann ganz kleinlich... ;-)
 