Naja, da war ja auch noch die DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1). Dort ist auch beschrieben, daß es kein Spartrafo sein darf.
Die schreibt Steuertrafos für Maschinensteuerungen vor - mit Ausnahmen für kleine Maschinen mit max. einem Motorstarter.
Da wir uns ja hier in einem SPS-Forum bewegen, werden die meisten Schaltschränke aber sowieso mit einer 24VDC Stromversorgung betrieben, so daß dann der Steuertrafo nicht benötigt wird.....
Die schreibt Steuertrafos für Maschinensteuerungen vor - mit Ausnahmen für kleine Maschinen mit max. einem Motorstarter.
Da wir uns ja hier in einem SPS-Forum bewegen, werden die meisten Schaltschränke aber sowieso mit einer 24VDC Stromversorgung betrieben, so daß dann der Steuertrafo nicht benötigt wird.....