24 Versorgung von Teilnahmern

automobil80

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe bei einer Förderanlage 12 Teilnehmer die über ein Sitop Netzteil versorgt werden. Die Leitung ist hat einen Durchmesser von 2,5mm² und ist etwa 60m lang. Der Spannungsfall liegt bei 7V.
Um den Spannungsfall zu verkleinern würde ich aus der Stichleitung eine Ringleitung machen, was wegen der komplizierten Kabelführung sehr aufwändig ist.
Meine 2te Idee wäre gewesen, am anderen Ende der Leitung ein 2tes Sitop (dann müsste ich halt die Sicherung halbieren) zu installieren, da ich da schon 400V hätte.
Was haltet ihr davon?
Danke schon mal im Voraus.
 
2. Netzteil, 0V verbinden und 24 V in der Mitte auftrennen.


oder die 2 Netzteile über Dioden entkoppeln.
 
Wir verlegen bis zu 16mm2 um den Spannungsfall einzuhalten. Erst am Ziel wird wieder auf kleiner Querschnitte reduziert. Sicherung jedoch nicht vergessen. z.b. Mico aufpassen das für die Sicherung noch genug Strom fließt zum Auslösen. Du kannst aber auch noch mal ein 2. 24V Netz aufbauen. Wo nur der Minus verbunden ist. Achtung:
Schwierig wird es da den Überblick zu behalten und sich dabei nichts zu verwechseln.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mehrere Netzteile verteilt an der Anlage macht auf jedenfall Sinn.
Allerdings musst du auch aofpassen bei der Sicherheitstechnik.
Hier ist dann ebenfalls ein verteilter Aufbau sinnvoll.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben