TIA 24h-Zeitformat für KTP 700 an Logo

Tappan

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ist es irgendwie möglich das Zeitformat eines KTP700 Panels auf das 24h Format zu setzen. Das Panel kommuniziert mit mehreren Logos.

Ein NTP-Server ist (noch) nicht parametriert, soll aber kommen. Würde es damit klappen?
 
In den Systemeinstellungen des Panels.
Beim Hochfahren des Panels kommt in der Mitte so'n Auswahlfeld mit 4 Buttons. Der 3. müsste für die Anwahl dafür sein. (Hab' grad keins hier, um nachzusehen)

Wenn eine Visualisierung drauf ist, wird nach einigen Sekunden automatisch der Startbutton davon angewählt.
Anschließend kommt man nur in die Systemsteuerung, wenn in der Visualisierung eine Funktion dafür vorgesehen wurde.
Wenn nicht - neustarten.
 
Laut Handbuch des KTP700 gibt es keine Ländereinstellungen. Entweder hat das Panel noch Bananensoftware oder es soll nur eine "internationale" Version ohne länderspezifische Einstellungen geben oder die Einstellungen werden aus der WinCC-Runtime-Ländereinstellung übernommen?

Für die Funktion sollte es aber egal sein, in welchem Format die Uhrzeit angezeigt/dargestellt wird. Wofür genau brauchst Du die 24h-Anzeige?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab' hier jetzt so'n Teil vor mir liegen (unprogrammierter Fehlkauf).
Ländereinstellungen sind wirklich nicht darauf. Dafür werden die Zeiten im Systemmenü bei mir aber ohnehin im 24h-Format angezeigt.
Im Systemmenü ist dann noch die Aktivierung des NTP.

Hab' mal noch kurz ein Grundbild erstellt.
Dort hängt dann das angezeigte Format von der gewählten Runtimesprache ab. Z.B. ist es automatisch mit Deutsch in 24h- und mit Englisch in 12h AM/PM-Format.
 