Hallo,
bin gerade dabei 2 S7-200 (224xp und 224) mittels Net_Exe miteinander kommunizieren zu lassen und mit dem normalen PPI Verbindungskabel (habe ich von einem TD400 Display) funktioniert das auch problemlos.
Da am Ende die 2 CPUs weit entfernt sind dachte ich diese mit 2 Netlink Pro compact von Helmholz zu verbinden. Nun meine Fragen, geht das überhaupt und wenn ja, was muss ich einstellen? bei den Adaptern und auch bei den CPUs?

Da das mein erstes Kommunikationsprojekt ist bin ich für jede Hilfe dankbar.
 
Die Netlinks brauchst Du nicht. Wenn Du die S7-200 wie vorgesehen mit dem üblichen Profibus-Kabel und Profibus-Steckern verbindest, dann kann das Kommunikationskabel locker 50 m bis 1000 m lang sein.
Details siehe das S7-200 Systemhandbuch Kapitel 7 Kommunikation im Netz > Aufbauen des Netzes (Seite 233 ff) und Anhang E Bestellnummern.

Harald
 