Step 7 315-2 PN/DP <-> 314 mit 343-1 Ertec Kommunikation? Put/Get?

Münchnerjunge

Level-1
Beiträge
314
Reaktionspunkte
38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
314C-2 PN/DP <-> 314 mit 343-1 ERTEC Kommunikation? Put/Get?

Hallo zusammen,

ich habe leider folgendes Problem:

Die unten angeführte Verbindung lässt sich leider nicht aufbauen. Anpingen geht. Habt ihr eine Idee an was das liegen kann?
Ist das Verhalten wie bei einem 343 Lean, oder muss ich die Verbindung in dem CP projektieren?

Vielen Dank im Voraus!



Unbenannt.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Wer/was ist der "Partner" der Verbindung? Falls das eine S7-300-CPU ist, dann kann der projektierte Steckplatz=1 nicht stimmen --> der Steckplatz (Slot) müsste 2 sein.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
314C - 2PN/DP ist der Partner, hatte ich im Header falsch angegeben.

Wer/was ist der "Partner" der Verbindung? Falls das eine S7-300-CPU ist, dann kann der projektierte Steckplatz=1 nicht stimmen --> der Steckplatz (Slot) müsste 2 sein.

Harald

Danke, das war alles. Wo finde ich diese Daten denn eigentlich. (STRG+C/V - Fehler)...
 