Step 7 840D sl - GUD Variablen Adressen herausfinden

TheReal1235x

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

zugegeben, ich bin noch sehr am Anfang, also seid bitte gnädig mit mir.

Ich möchte gerne auf GUD Daten zugreifen, und diese in meinem PLC-Programm verwenden können. Über die NC-Daten in CMC kann ich sie mir anzeigen lassen, aber ich finde keinen Weg wie ich auf die Adressen der Variablen komme um sie mit dem FB5 (GETGUD) in mein Programm zu holen.

An der Stelle auch die Frage: Ist dann der Name der GUD-Variable auch der der in den NC-Daten steht?

Programmiert wird mit Step 7 Classic V5.7.

Wie kann ich denn nun die Adresse herausfinden? Die Maschine um die es geht steht in der Ferne beim Kunden, und mir ist es leider nicht einfach so möglich mal drauf zu schauen leider.

Ich hoffe ihr könnt mir da kurz helfen :)


Grüße
 
du kannst die GUD mit dem FB5 READ_GUD auslesen, dazu musst du den Namen des GUD wissen und in welchem Kanal die GUD ist .
Der FB5 liefert dir einmal den Wert der in der GUD Variablen steht und auch einen Token (das was du Adresse nennst ) mit dem du per FB2 , FB3 Get und Put die Gud Variable lesen oder schreiben kannst .

#
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109777981
im Kapitel 16.5 findest du den FB5
 
Zurück
Oben