Aderfarbe 24V DC

Japp. Verwende bei meinen "Sonderbauten" auch mittlerweile Dunkelblau Weiß. Gesehen in mehreren Anlagen, für gut befunden und übernommen. Wie Auch bei 230V Potential nach Trenntrafo. Eben nur dann Rot und Rot Weiß.
 
Hallo,

welche Aderfarbe wird für das Massepotenzial einer 24V DC Steuerspannung in der EU eingesetzt?
Blau bzw. Dunkelblau.
Aber selbst die großen Firmen verwenden eine extra Farbe oder Blau/Weiß.
Wenn im Schaltplan die Farben zum Potential genau aufgelistet sind und der Kunde damit einverstanden ist. Kann fast jede Farbe verwendet werden, solange diese keine besondere Funktion laut norm besitzt.
 
Da haben sie schon so viele Normen und Vorschriften durchgedrückt, aber eine anständige gleichmäßige Farbgebung damit auch jeder auf Anhieb erkennen kann was was ist schaffen sie nicht.

Irgendwie traurig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kabelfarbliste sollte in jedem Schaltplan (Schaltschrank beiliegend) im ersten Teil enthalten bzw. beschrieben stehen.
Eine allgemeine Norm gibt es dafür nicht (Ausnahme Erdung).
Habe es auch schon erlebt, dass es abhängig war, welche Kabel man vorrätig hatte (Lieferzeit).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
VDE
Steuerstromkreise AC rot
Steuerstromkreise DC blau
Das ist aber glaub ich keine 100% Festlegung. Aber eine sehr strenge Forderung, von der man nur
in Ausnahmefällen absehen sollte!

Das mit blau/weiß bzw. rot/weiß kommt aus der UL-Norm.
Korrekt ist es dort weiß/blau und weiß/rot. UL fordert für den geerdeten Leiter weiß mit einer Farbkennzeichnung.
Es geht aber auch immer umgekehrt durch. Für UL müssen dann aber auch UL-Zertifizierte Adern verwendet werden.
Aufpassen muss man bei rot/weiß, das gibt es bei Lapp zumindest nicht in UL-Ausführung.
Da doch besser weiß/rot verwenden.

In der EU kann man +/- mit gleicher Farbe verdrahten. Das ist aber auf Grund der Unterscheidung keine gute Idee.
Für Inbetriebnahme und Service gibt es nichts besseres als eine Unterscheidung auf den ersten Blick.

Wer international Maschinen baut ist mit folgender Farbgebung gut bedient.
Damit sind wir bisher immer weltweit ohne Schwierigkeiten gefahren!

Steuerstromkreis AC
Phase : rot ; geerdeter Leiter weiß/rot (rot/weiß)

Steuerstromkreise DC
+ dunkelblau; - blau/weiß bzw. weiß/blau (hier wieder gleiches Problem, - sollte dann auch dunkelblau sein)
dbu/wh gibt es bei Lapp aber nur in der EU-Ausführung und nich in UL. Deshalb wird hier meist blau/weiß verwendet

Für die Unterscheidung von Spannungsebenen/Netzteilen oder USV
+ lila; - lila/weiß bzw- weiß lila

Fremdspannung orange
Sicherheitsstromkreise(Not-Halt ...) pink

Neutralleiter sind grundsätzlich hellblau


dann bleiben noch an Farben übrig.
weiß, grau, schwarz, braun, gelb, grün

schwarz ist für Lastsromkreise reserviert
geht aber für Australien nicht, da dort früher der Neutralleiter schwarz war.
hier muss man nach Absprache auf grau oder braun ausweichen.

Eine gute Sache ist auch noch braun für 230V Stromkreise zu verwenden, damit kann man
dann gut 3Phasen Stromkreise (schwarz) von 1Phasen Stromkreisen unterscheiden.

Dann braucht man meist noch eine Farbe für Analogsignale, damit man das auf den ersten Blick
an der SPS unterscheiden kann.
Wir haben uns hier für weiß entschieden, da das weiter mit nichts kollidiert! Das ging bisher auch
immer in den USA so durch!

Noch ein Kommentar zu den Normen
Sowohl EU-Norm als auch US-Norm sind für die Steuerstromkreise nicht optimal.
Ich sehe als optimal
Phase bzw + mit Vollfarbe und GND/- mit gleiche Vollfarbe mit weißer Kennzeichnung.
Da die UL das aber aber genau umgekehrt hat, weiß mit Farbkennzeichnung, gibt
es viele Adern nicht in UL-Ausführung als Vollfarbe mit weiß sondern nur umgekehrt.
 
Zurück
Oben