was für eine Karte ist das denn???Ich habe lediglich den Temperatursensor angeschlossen (Klemme 2+3) und als TC-I Thermoelement (int.Vergl.) Messbereich Typ J angeschlossen. Im Handbuch ist jetzt eine Ausgleichsleitung auf Klemme 18+19 angeschlossen ( Habe keine Ausgleichsleitung). Später im Handbuch werden die Klemmen 18+19 kurzgeschlossen ( Habe ich gemacht)
Was hat es mit dem "int.Vergl." auf sich? Nehme zum ersten mal ein Thermoelemnt an eine SPS in Betrieb, und vermute, dass hier etwas falsch läuft?
Das kann gewisse Messfehler erklären. An jedem Materialwechsel hast Du ein Thermoelement, deren Sannungen sich addieren. Simpel betrachtet. Bei Thermoelementen gehts um wenige Millivolt FS.Habe keine Ausgleichsleitung).
Und dann die Klemmstelle von Thermoelement und Kupferleitung noch im „Heißen“ Bereich?Habe keine Ausgleichsleitung
Ja wie denn? Es gibt x Möglichkeiten ein Thermoelement "anzuklemmen".Es ist wie im Handbuch beschrieben angeklemmt.