Step 7 Aktuelles Waagengewicht

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das so zu verstehen das der UDT ab Eingangsbyte 41004 befüllt wird?
Nein, die 41004 ist einfach nur die Nummer des UDT. Mit der späteren Adresse hat das nichts zu tun.
In deinem Fall beginnt der UDT im DB410 ab Adresse 4000. In der Datenansicht im Editor siehst du dann jede einzelne Adresse genau.
1768474466291.png
 
Kommunikation muss anscheinend über Ethernet sein weil in der Hardware im Profinet find ich die Waagen nicht.

1768475945250.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommunikation muss anscheinend über Ethernet sein weil in der Hardware im Profinet find ich die Waagen nicht.
Dann müsstest du mal im Code schauen, wo die entsprechenden Kommunikationsbausteine programmiert sind.

Schau mal in NetPro, ob du dort projektierte Verbindungen siehst.
1768477291544.png
 
Genau welchen Hersteller und Typbezeichnung von die Wiegezelletransmitter oder Waage ?

Die MOXA NPort 5430I ist eine Wandler Ethernet nach Seriell.
Kann es sein, die Aufbau ist so:
S7-400/PN Schnittstelle oder CP ---(Ethernet)--- Ethernet Switch ---(Ethernet)--- Moxa NPort 5430I ---(seriell)--- Waage oder Wiegezelle Transmitter

Kommunikation muss anscheinend über Ethernet sein weil in der Hardware im Profinet find ich die Waagen nicht.
Dass must du ja in die Schaltpläne finden können.
Es macht eine wesentlichen Unterschied wenn die MOXA über das integrierte PN Schnittstelle verbunden sind oder über die CP443-1.

edit: In das Bild in Beitrag #8 sieht man links neben die MOXA Geräte "6K7443-1EX30-0CE0 Kommunikationsbaugruppe".
Also über CP443-1.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben