Allen-Bradley, Kopplung über Data Highway

Parz

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir jemand Auskunft geben ob ich über ein Interface Modul 1770-KF2 von A.B. beliebige Daten per OPC aus einem Allen-Bradley Automatisierungssystem lesen kann (ähnlich wie bei S7) ohne Projektierungsarbeiten auf der SPS zu leisten.

Vielen Dank

Parz
 
Ja, dass ist möglich.
Mann muss RSLinx Single node oder RSLinx OEM verwenden. RSLinx Lite ist nicht genügend.
Nur eine Warnung: Das KF2 box ist nicht gerade schnell.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@JesperMP

Vielen Dank für den Hinweis.

Wenn ich das auf der Seite von Rockwell Automatin richtig verstehe handel es sich bei RSLinx um einen OPC- und DDE-Server oder habe ich das falsch verstanden?
 
RSLinx ist ein "suite" von treibern dass alle die verschiedenen AB module und protokolle unterstützen.

RSlinx "lite" kann nur mit das Programmiersoftware RSLogix verwendet werden.

RSlinx "Single node", "OEM", "Pro" usw. stellen unter anderem OPC funktionalität zur verfügung.

Wenn du viele daten übertagen willst, oder zehr schnell, denn überleg Dir ob ein PKTX karte (PCI) ein bessere lösung als der KF2 wäre.
 