TIA Analogeingang konfigurieren via HMI

jsljoey

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,


bei einem aktuellen Projekt stellt sich die Anforderung ob ein Analogeingang über WinCC neu konfiguriert werden kann ohne TIA zu verwenden, also z.B. von +- 10V auf 4..20mA. Mir ist hierzu bislang nichts bekannt und ich habe auch nichts gefunden. Kann mir hier jemand eventuell helfen ob es eine Möglich kein gibt die Eingänge praktisch on the fly zu konfigurieren?


Gruß

Joey
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Parameter Datensätze in der Steuerung auf das Modul Schreiben, / Lesen
Die Parameterdaten findet man im Handbuch der Baugruppe
Das lesen und schreiben triggern aus dem Panel ist dann "nur" noch dir Lösung per Anwenderprogramm dahinter :-)
 
Wenn du z. B. zu dem 10V-AI einen 502,5 Ohm-Widerstand (bei 100kOhm Eingangswiderstand ergibt das 500 Ohm) parallel schaltest, dann kannst du sowohl Strom als auch Spannung messen.

Bei 0-20mA fallen an dem Widerstand 0-10V ab, bei 0-10V muss der Signalgeber nur mindestens 20mA liefern können, da der Eingangswiderstand des AI jetzt 500 Ohm ist. Dann ist die Spannungsmessung auch störresistent und man braucht nichts umkonfigurieren.
 
Zurück