Hallo,
ich hab ein Promass80 Messgerät (durchfluss) von Endress Hauser verdrahtet.
Hardware S7-300 mit 6ES7331-7NF00-0AB0 Analogkarte
eingestellt ist 4-20mA (sowohl im Promass als auch in Siemens)
Leider gibt das Gerät bei null Durchfluss scheinbar anstatt die 4mA nur 3,98 bzw 3,99mA aus und ich hab dann in der SPS den Integer Wert 65536 stehen (ausserhalb Bereich) anstatt zb 0 für keinen Durchfluss.
Offset und Kalibrierung am Promass80 gibt es keine.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Problem ist, dass wir eine Leckage messen,
4mA = 0 Leckage und 20mA = 1000mL/min Leckage.
Wenn nun der Wert unter die 4mA geht weil wir real keine Leckage haben aber das Promass anstatt 4mA nur 3,99mA ausgibt bzw nur 3,99mA ankommen,
hab ich in der SPS am scale Baustein dann 65536 anstehen anstatt 0bits
Danke für eure Tipps
ich hab ein Promass80 Messgerät (durchfluss) von Endress Hauser verdrahtet.
Hardware S7-300 mit 6ES7331-7NF00-0AB0 Analogkarte
eingestellt ist 4-20mA (sowohl im Promass als auch in Siemens)
Leider gibt das Gerät bei null Durchfluss scheinbar anstatt die 4mA nur 3,98 bzw 3,99mA aus und ich hab dann in der SPS den Integer Wert 65536 stehen (ausserhalb Bereich) anstatt zb 0 für keinen Durchfluss.
Offset und Kalibrierung am Promass80 gibt es keine.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Problem ist, dass wir eine Leckage messen,
4mA = 0 Leckage und 20mA = 1000mL/min Leckage.
Wenn nun der Wert unter die 4mA geht weil wir real keine Leckage haben aber das Promass anstatt 4mA nur 3,99mA ausgibt bzw nur 3,99mA ankommen,
hab ich in der SPS am scale Baustein dann 65536 anstehen anstatt 0bits
Danke für eure Tipps