Analogwert mit S7

T

tonka

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moinsen Forum!

Wir haben folgendes Prob:

Mit unserer CPU 315-2DP und den Analogen Baugruppen wie zB AI8x12bit wollen wir drei PT100 (0-200°) auslesen.

Allerdings erhalten wir immer den Maximalwert ( :?: ) (32767), egal bei welcher Temp. Der ohmsche Widerstandswert ändert sich bei erwärmung.

Die Baugruppen sind auf den Meßwert RT (Widerst. Thermo lin.) und Meßbereich PT100std eingestellt.
 
hallo,
die pt 100 als 4leiter angeschlossen????? anschlussbelegung in der deckelklappe. an der seite der kodierstecker richtig gesteckt??????stellung a???
mfg
dietmar
 