welche Karten in der S7-1500 Welt ist Potentialgetrennt. Ich habe eine CPU 1511-1 PN verbaut. Die Karte kann 4Draht 6ES7 534-7QE00-0AB0. Der Druckregler hat aber einen Analogen Eingang (4..20mA ) der von der SPS geregelt wird und einen Analogen Ausgang (4..20mA) der als Rückmeldung fungieren soll. Dazu kommt noch die 24VDC Versorgungsspannung die angeschlossen werden soll. Wie soll man diese Sinnvoll anschließen bzw. muss man 2 Karten kaufen .Hmm, sieht irgendwie komisch aus.
Sicherlich brauchst Du eine 4-Draht AI Karte. Die Netzspannungen von dem Ventil und der Karte sollten nicht verbunden Sein. (oder eine potentialgetrennte AI Karte verwenden)
Pin 1 von dem Ventil dann auf den AI und Pin 4 auf Masse der AI Karte.
Handbücher zu den Siemens Karten gibts auf den Siemens Support Seiten
Theoretisch ist die Karte potentialgetrennt, wenn Du die Mana Brücke nicht setzt. Aber die max Gleichtaktspannung zw. dem Eingang und Mana darf 10V nicht überschreiten...Hallo Ducati,
welche Karten in der S7-1500 Welt ist Potentialgetrennt. Ich habe eine CPU 1511-1 PN verbaut. Die Karte kann 4Draht 6ES7 534-7QE00-0AB0.
Ist aber im Ausgangspost anders dargestellt...Da kommt ja immer nur 1 Draht für In und 1 Draht für Out also bleibt als Gegenpol nur die Masse bzw. 0VDC
Ich habe mal in Handbuch gesehen und da hat der Regler nur 4 Drähte auf einen M8 oder M12 SteckerIst aber im Ausgangspost anders dargestellt...
Hallo Captain,6ES7534-7QE00-0AB0 ist das Deine Analogkarte ?
Analogeingang -> 4-Leiter / 4-20mA
Analogausgang -> 2-Leiter / 4-20mA
SMC Druckregler
1= Braun = 24VDC
2= Weiß = Analogausgang von Deiner Karte
3= Blau = 0VDC
4= Schwarz = Analogeingang von Deiner Karte
Den (-) von Analogeingang und den (-) vom Analogausgang auf 0VDC
Ich denke das es so funktioniert und würde das mal probieren. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht bei deinem SMC Gerät.
Da kommt ja immer nur 1 Draht für In und 1 Draht für Out also bleibt als Gegenpol nur die Masse bzw. 0VDC
Über Mana und Potentialausgleich sowie 0VDC geerdet denke das ist klar.
Gib mal Rückmeldung wenn Du es probiert hast.
Wo ist jetzt der Unterschied? Ist das gleiche Handbuch wie in Post1. Der Stromausgang vom Ventil Klemme 4 schwarz geht gegen +24V und nicht gegen Masse und das würde nur mit nem potentialgetrennten AI funktionieren.
Wenn Du die Mana Brücke weglässt, hast Du aber 24V Potential auf dem AI, und der verträgt laut Handbuch nur max 10V
Ich rede nur vom Ausgang des Ventils, also der Stellungsrückmeldung. Das Stellsignal, also Stromeingang am Ventil sollte so funktionieren wie Du schreibst
Vielen lieben Dank.Anhang anzeigen 55231
so würd ichs nach den bisherigen angaben bauen