Hallo,
ich muss eine Regelstrecke in ein Datenbaustein transverieren. Um auf die einzelnen Adressen zuzugreifen lasse ich ein MD immer um 4 erhöhen. Wie kann ich aber von Anfang an das MD auf 0 setzen? (so Art Schleife)?
wenn ich sicherstellen muss, dass ein Speicherbereich zu Beginn meines Programmes immer einen bestimmten Wert hat, so setzte ich ihn im entsprechenden Anlauf-OB auf diesen Wert.
Zitat aus der Online-Hilfe von STEP7:
Im Betriebszustand "ANLAUF":
... wird das Programm im Anlauf-OB (OB 100 für Neustart (Warmstart), OB 101 für Wiederanlauf, OB 102 für Kaltstart) abgearbeitet. ...