Ich habe eine Sicherungsverteilung die 5-polig Eingespeist wird. Die 3 eingehenden Phasen sind aber immer die gleiche Phase.
Ansonsten ist der Sicherungskasten ok und auch für Drehstrom aufgebaut. Jetzt soll ein neuer Herd angeschlossen werden. Die alte Herdanschlussdose
war der N-Leiter etwas verbrannt. Die Absicherung des vorherigen Herds ist 3 x B16A jedoch auf Grund der 3 x Selbe Phase Einspeisung denke ich das im Vollastfall
auch 3 x 16A über den N-Leiter gehen könnten, was wohl den kleinen "Schmurgler" verursacht hat. Was denkt Ihr darüber, für mich ist das so nicht ok (?)