WinCC Flex Anzahl der Meldungen im Archiv WinCC Flexible 2008

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hinweis, weil die Überschrift des Themas lautet: "Anzahl der Meldungen im Archiv"
Der Meldepuffer und Meldearchive sind nicht das gleiche. Meldearchive können viel mehr Einträge als der Meldepuffer haben (einstellbar), können aber auch wie der Meldepuffer wie ein Ringspeicher funktionieren.
 
Sieht aus wie ein PC RT.
Wenn es geht darum die Alarmmeldungen für spähtere Fehler Analyse zu verwenden, dann gibt es auch die Möglichkeit mittels VB Skript eine selbsterstellte Meldearchiv zu machen.
Hinweis: Auf jeden Alarm-Meldung 'gekommen' Ereigniss eine dafür estellte Skript aufrufen. Parameter kann z.B. Alarmnummer und einen Text sein.

Dies ist wesentlich aufwendiger als die Standard Meldearchiv zu verwenden, aber man spart einen Archiv-Lizenz.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
man spart einen Archiv-Lizenz.
bei WinCC flexible 2008
Bei WinCC RT Advanced (z.B. V16) sind Archive in der normalen Lizenz enthalten.

Korrektur: es ist bei mir eine Comfort Panel Simulation - also als Gerät ist "TP1200 Comfort" eingestellt, da reicht die normale WinCC RT Advanced Lizenz
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben