TIA ASi Konfig über SPS ändern

Neischi

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt es eine Möglichkeit über die SPS die Konfiguration des ASi Masters zu ändern?
Hintergrund ist:
Habe eine Maschine für die es Verschiedene Werkzeuge mit einer unterschielichen Anzahl an ASi Modulen geben soll.
Bei jedem Werkzeugwechsel müßte man den ASi Master ja neu Konfigurieren, weil ja manche Slaves dann nicht mehr da sind.

Hat da irgendjemand schon Erfahrungen gesammelt und ein paar Hilfreiche Tipps die Konfig individuell über die SPS zu übertragen??

Arbeite mit dem TIA Portal und der ASi Master wird wohl von Bihl+ Wiedemann sein.

Gruß Neischi
 
Die ASI-Gateways von Bihl-Wiedemann besitzen dafür die "Kommandoschnittstelle".
Diese kann dann über Profinet angesprochen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt´s für diese Kommandoschnittstelle auch irgendwo eine Anleitung zum Downloaden??
Bei Bihl+Wiedemann finde ich dazu nix. Auch bei den Beispielprogrammen gehts nur immer über den normalen I/O Austausch
 
Hier gibt es Beispiele für die Kommandoschnittstelle:
 

Anhänge

Danke Tschoke,

wenn die Hardware da ist werde ich mal rumtesten. Kann bei den momentanen Lieferzeiten etwas dauern.
Meld mich auf jeden Fall nochmal ob ich zurecht gekommen bin.
Evtl tauchen dann noch Fragen auf.

Gruß Neischi (y)
 
Zurück
Oben