Auslesen des Analogwertes Et200s

BaalX

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
hab ma ne Frage, also ich will den Analogwert aus einem Analogmodul einer ET200s auslesen. die adresse ist von 262 bis 265. also im anhang mal den anschlussplan des sensors. also 1 und 3 an 24Vdc. Und Anschluss 2 an den M+ des Analogmodul und M- an die 0V der 24 V.
Kann ich denn jetzt einfach über L PEW 262 den Wert einleisen. Auf jedenfall funktioniert das nicht. Danke für Hilfe
 

Anhänge

  • sensor.JPG
    sensor.JPG
    7,2 KB · Aufrufe: 48
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der Suche hab ich leider nix gefunden.

Also das Modul 2AI U ST (6ES7134-4FB01-0AB0)

Und 0-10V sollen ausgewertet werden. An der Analogbaugruppe direkt an der SPS funktioniert es mit der entsprechenden Adresse, so wie obend beschrieben angeschlossen
 