Beim Motor gehts nicht nur um allgemeine Isolationswiderstände.
PS: kannst Du den oberen Ausdruck mal lesbar einstellen? Nich das die mit 5kV gemessen haben (megabras md5kvr) das wäre so genanntes kaputtmessen.
Da gäbe es von keinem Hersteller von NS Motoren ne Gewährleistung.
Lese ich da undeutlich bei 5V <20kOhm? Was haben die da gemessen?
Und unten das scheint der Gleichstromwiderstand der 3 Wicklungen zu sein. 0.19 vs 0.21 Ohm kann schon in der Messanordnung begründet sein.
Haben die auch Induktivität resp. Impedanz vermessen? Da hat man zumindest ne Chance, Windungsschlüsse zu erkennen ohne teure Spezialausrüstung.
Na data de 29/01/2025 houve uma ocorrência de falha no motor de elevação do transportador do forno da xxxxx onde após realizada as medições foi constatado que o mesmo se encontrava com sintoma de baixa isolação conforme evidência abaixo:
On 01/29/2025 there was a failure in the xxxxx oven conveyor lifting motor where, after measurements were taken, it was found that it had symptoms of low insulation, as shown below:
Falls Du der Lieferant bist, der nu bezahlen soll, werden die das Protokoll gern lesbar zur Verfügung stellen.
Das spricht man nun mal in Brasilien.Und in portugiesisch![]()