Ich bin gerade dabei ein 314er Projekt aus AWL in FUP für die 1214 zu übersetzen.
Ich habe zunächst die Variablen Tabelle aus dem Step7 exportiert und in TIA importiert.
Jetzt will ich jedes Netzwerk händisch von AWL in FUP , da die Übersetzung in V5.5 von AWL in FUP bei so gut wie keinem Netzwerk funktioniert.
Oder wie geht ihr in solchen Fällen vor?
Ich hab mein erstes Netzwerk versucht
Kann da mal jmd drüber schauen, ob das soweit in Ordnung ist? Bild im Anhang
Bei dem nächsten Netzwerk hab ich gleich die ersten Probleme mit den Zählern und dem Transferieren.
Hat jmd. einen Tipp wie ich da am besten ran gehe?
Vielen Dank
~
Ich habe zunächst die Variablen Tabelle aus dem Step7 exportiert und in TIA importiert.
Jetzt will ich jedes Netzwerk händisch von AWL in FUP , da die Übersetzung in V5.5 von AWL in FUP bei so gut wie keinem Netzwerk funktioniert.
Oder wie geht ihr in solchen Fällen vor?
Ich hab mein erstes Netzwerk versucht
Kann da mal jmd drüber schauen, ob das soweit in Ordnung ist? Bild im Anhang
Code:
O(
U "=1+KK1-5S1:14"
U "=1+KK1-5S2:14"
U "=1+KK1-4S4:14"
)
O(
U "=1+Pult1-10S1:14"
UN "=1+KK1-4S4:14"
)
U "=1+S1-7H1:1"
UN "M124.2"
S "M124.1"
UN "=1+KK1-5S2:14"
ON "=1+Pult1-10S2:14"
ON "=1+S1-7H1:1"
R "M124.1"
U "M124.1"
O "M12.0"
= "=1+S1-3A1:FWD"
Bei dem nächsten Netzwerk hab ich gleich die ersten Probleme mit den Zählern und dem Transferieren.
Hat jmd. einen Tipp wie ich da am besten ran gehe?
Code:
L "MW4"
L "MW6"
>I
ZV "Z51"
L "MW4"
T "MW6"
U "=1+KK1-6S2:14"
U "=1+KK1-4S4:14"
S "M12.0"
L "Z51"
L "Einstellungen".DB_VAR1
>=I
ON "=1+KK1-5S2:14"
ON "=1+Pult1-10S2:14"
ON "=1+S1-7H1:1"
R "M12.0"
UN "M12.0"
R "Z51"
Vielen Dank
~