B&R Safety CPU Einspielen

SEEFighter007

Level-2
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die normale Steuerung lies sich problemlos bespielen, bei der Safety konnte ich keine Verbindung aufbauen (ist auf Werksteinstellung).
Die Kommunikation Einstellung würden lt. meinem Wissen nach passen.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, danke.

Normale CPU: X20CP1584
Safety CPU: X20SL8100
 
Hast du die SProxy in der Konfiguration aktiv? Was sagen denn die Status LEDs der Safe CPU? Passt die Powerlink Kommunikation?
Hast du schonmal den SafeKey formatiert? Verwendest du MappSafety?
 
Hast du die SProxy in der Konfiguration aktiv? -> JA Was sagen denn die Status LEDs der Safe CPU? -> R/E leuchtet orange, FAILSAFE leuchtet rot, Status leuchtet rot, L/a IF1 blinkt grün ;Passt die Powerlink Kommunikation? -> JA
Hast du schonmal den SafeKey formatiert? -> NEIN Verwendest du MappSafety? -> JA
 
hallo, habe dies nun gemacht, dann funktioniert es sofort.
Habei leider fast keine Erfahrung mit den B&R Steuerungen nur mit den Siemens.

Danke für den Tipp!
 
Hattest du schon einen Saftey Kurs bei B&R? Würde ich unbedingt empfehlen, ds es auch im Safe Designer noch mehr solche "Stolpersteine" gibt die man nicht so einfach findet.
 
Zurück
Oben