Hallo,

Ich bin neu hier und bitte um Hilfe.
Ich habe eine CPU 315 und über PB 20E/A's angeschlossen jetzt möchte ich noch die Analoge Klemme KL3202 von Beckhoff anschließen und parametrieren. Wenn ich die Klemme in meine Hardwarekonfiguration als kompakte Klemme einbinde bekomme ich Werte die aber mit dem PT100 Fühler nichts zu tun haben. Ich habe gehört man muß die Klemme über Register konfigurieren. Kann mir jemand sagen wie das geht ?

Vielen Dank

Gruß FrankUC45
 
Hallo,

ich habe schon Analog BG von Beckhoff genutzt. Hat eigentlich ohne Probleme ohne Registerkonfig funktioniert. Du musst halt daran denken das bei Beckhoff der INT Wert 32767-> 10V und nicht wie bei Siemens 27648 ->10V entspricht.
 
Vielen Dank für die INFO

An die Klemme kann ich einen PT 100 oder einen PT 1000 anschließen
ich muß doch der Klemme sagen was dran hängt oder ?

Die Doku von Beckhoff habe ich runtergeladen aber wie muß ich das verstehen kannst du mir ein kleines AWL beispiel posten ?

Vielen Dank
Gruß Frankuc45
 