-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kennt jemand die Problematik mit der Strommessung der Beckhoffklemme EL2535-0002 2Ch. Pulse Width Current Output (24V, 2 A)
Hab folgendes Problem:
-Beide Kanäle bekommen den maximalen Sollwert (32767) am PWM Output
-Reglereinstellung und Offset sind auf beiden Kanälen identisch
-In den CoE-Daten hat der SetCurrent unterschiedliche Werte, obwohl der Ausgangsstrom beider Klemmen die gleiche Einstellung für Maxstrom haben (8000:10 /8010:10)
-Folglich hat auch der ActualCurrent unterschiedliche Werte, entsprechend dem SetCurrent
-der gemessene Strom (Oszi+Strommesszange) liefert einen identischen Strom
Da ich aber mit dem gemessenen Strom arbeiten möchte, sollte dieser auch zum gemessenen Strom passen.
Kennt jemand Lösungsansätze?
kennt jemand die Problematik mit der Strommessung der Beckhoffklemme EL2535-0002 2Ch. Pulse Width Current Output (24V, 2 A)
Hab folgendes Problem:
-Beide Kanäle bekommen den maximalen Sollwert (32767) am PWM Output
-Reglereinstellung und Offset sind auf beiden Kanälen identisch
-In den CoE-Daten hat der SetCurrent unterschiedliche Werte, obwohl der Ausgangsstrom beider Klemmen die gleiche Einstellung für Maxstrom haben (8000:10 /8010:10)
-Folglich hat auch der ActualCurrent unterschiedliche Werte, entsprechend dem SetCurrent
-der gemessene Strom (Oszi+Strommesszange) liefert einen identischen Strom
Da ich aber mit dem gemessenen Strom arbeiten möchte, sollte dieser auch zum gemessenen Strom passen.
Kennt jemand Lösungsansätze?