EL3632_alt ist gleich EL3632_neu, weil beides ja 3632er sind.
Das ist nur bei konfigurierbaren Klemmen nicht so, ansonsten reicht es, soweit die Hardwarekonfiguration der verschiedenen SPSen und die Firmwarestände der Klemmen gleich ist, die Hardware auf der Steuerung zu aktivieren und anschließend das Projekt zu laden, danach läuft alles.
Dem ist aber nicht so, sodass ich die I/O nochmal neu gescannt habe an der neuen SPS und dann alles nochmal neu konfiguriert habe. Abtastrate, Verlinkungen, Taskzeiten etc. Es funktioniert es und ich nehme 50.000 Werte pro Sekunde auf und mache daraus eine FFT über 25.000 Frequenzen.
Da hast Du etwas zuviel Aufwand betrieben. Wie Du ja selber festgestellt hast muss jede EL3632 erst konfiguriert werden ehe sie benutzt werden kann, außer die default Einstellungen passen. Dafür musst Du aber die Hardware nicht neu scannen und die Verknüpfungen neu anlegen, sondern hättest lediglich unter "CoE - Online" die Klemme konfigurieren müssen, oder einmalig die Startup-Liste gefüllt. Letzteres hat, wie schon erwähnt, den Vorteil, dass bei einem Klemmentausch die neue Klemme automatisch konfiguriert wird. Das einzige Problem das Dich dabei ereilen kann ist, wenn die Firmwareversion der konfigurierten Karte von der Version der tatsächlich verbauten Karte abweicht. Ist die Firmware der tatsächlich vorhandenen Karte neuer als die Variante die Du konfiguriert hast funktioniert die Karte soweit, weil die neuere Firmware alle Funktionen der alten Firmware unterstützen muss, nur kannst Du so natürlich die neuen Funktionen nicht nutzen. Soweit die neuesten ESI-Dateien bei Dir installiert sind und Du die Klemmen von Hand hinzufügst kann es sein, dass die Firmwareversion die TwinCAT nimmt neuer ist, als die die auf der tatsächlichen Karte installiert ist. Diese Kombination löst zwar keine Fehlermeldung aus und funktioniert mit etwas Glück vielleicht sogar, sollte aber auf alle Fälle vermieden werden. Um Unterschiede zwischen der konfigurierten Hardware zur tatsächlich Installierten zu finden muss TwinCAT im Konfigmodus gestartet werden, dann einen Rechtsklick auf den Master und im Kontextmenü "Scan" auswählen. Soweit die Konfiguration gleich (Inklusive Firmwarestände) ist erscheint eine entsprechende Meldung. Gibt es Unterschiede werden diese in einem neuen Fenster angezeigt, aktiviert man in diesem noch die erweiterte Ansicht, werden auch die Versionen angezeigt. Hier mal ein Beispiel:

Bei dieser Konfiguration gibt es bei zwei Klemmen Unterschiede. Bei der EL3403 ist die Konfigurierte Version neuer als die Vorhandene (NoGo), bei der EK1122 wurde eine ältere Version als die vorhandene konfiguriert (Nicht schön, aber funktioniert). Hier macht man nun einen Rechtsklick auf die jeweiligen Karten und wählt im Kontextmenü "zu kompatiblen Typ wechseln" (oder so ähnlich, habe leider nur eine englische Version) aus. In dem neuen Fenster wählt man nun die richtige Klemme mit der korrekten Version aus.