Beckhoff: Probleme mit ProfiSafe (EL6631)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

muss das nochmal aufwärmen, ihr habt eine Profisafe Verbindung mit einer F1200 und einer EL6631-0010 hergestellt?
Wie kann man das in TIA konfigurieren?
Die GSDXML für die EL6631-0010 gibt erstmal keine sicheren Ein und Ausgänge her??

Viele Grüße
 
GSDML für ProfiSAFE liegt nicht offen auf der Homepage/Download von Beckhoff.
=> Beckhoff-Support nach der GSDML der EL6631-0010 mit ProfiSafe fragen.
 
Hallo nochmal,

mit der richtigen GSDxml sieht das besser aus.
Leider bleibt nur die 8/8byte safety Verbindung in Störung.
Die normale Profinetverbindung geht ohne Probleme.

Hat jemand einen heißen Tip?

Dankbar für jede Hilfe
 

Anhänge

  • profisafe.jpg
    profisafe.jpg
    177,8 KB · Aufrufe: 13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist in diesem Fall nämlich etwas speziell, die EL6631-0010 reicht die Daten nur durch, der eigentliche Profisafe-Slave ist die EL6910. Ohne laufendes Twincat 3 / TwinSAFE Projekt wir der Safety-Slot nicht grün.
 
Hallo nochmal,

mit der richtigen GSDxml sieht das besser aus.
Leider bleibt nur die 8/8byte safety Verbindung in Störung.
Die normale Profinetverbindung geht ohne Probleme.

Hat jemand einen heißen Tip?

Dankbar für jede Hilfe
Im Safety Adminstrator auf ältere Safety-Version umstellen. Hat bei uns geklappt.
 
Im Safety Adminstrator auf ältere Safety-Version umstellen. Hat bei uns geklappt.
Danke für die schnellen Hinweise

Habe mal von 2.3 auf 2.2 umgestellt, hat leider nicht gehofen.
Hatte vorher schon nach der mögliche Version bei Beckhoff angefragt da wurde mir V2.4 als möglich angegeben.
Arbeite hier mit TIA V16, muss ich dann V2.4 auch haben? sollte ja abwärts kompatibel sein. Ab wann hat TIA die Auswahl auf V2.4? TIAV17?

@glaeseba
danke für den Hinweis, wird der Beckhoff Programmierer prüfen.
 

Anhänge

  • SafetyVersion.jpg
    SafetyVersion.jpg
    109 KB · Aufrufe: 6