Guten Morgen,

habe hier im Forum mal in einem Fred gelesen, dass bei schnellem Wechsel von Bildern, eine Variabel nicht richtig gelesen wird.

Leider finde ich das Thema nicht mehr....


Grüße
wayne
 
Ich hatte das bei Unified immer mit JS Skripten gelöst (so wie Siemens es auch vorschlägt), bis ich letzte Woche festgestellt habe, dass es vorkommen kann, dass Eingabewerte ca. 20ms lang bei der Steuerung mit dem Wert 0 ankommen, wenn man schnell zwischen Seiten hin- und herwechselt, welche diese Skripte beinhalten. Keine Ahnung ob der Bug in aktuelleren Versionen behoben ist, bei mir in V17 ist es so. Das hatte zu einigen Anlagenstörungen geführt. Ich nutze die Umwandlung auf Unified Seite nun nicht mehr,
Das ist ja heftig, da fährt eine Achse im Automatikbetrieb,
der Bediener blättert durchs Menü, es wird Endlage von
100.0 auf 0.0 gesetzt und es kracht.
Bravo Siemens!
 