Lamda includiert aber die Oberwellen. 0.7 ist da keinesfalls konservativ.
Ich hatte das auf Basis der Daten in dem Fred mal mit Danfoss MCT31 durchkalkuliert, da hatte ich für nen 50kVA Trafo bereits ne Auslastung von 105%.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Das Tool MCT31 kannte ich noch gar nicht, ich habe mir gleich mal runtergeladen.
Lamda von 0,7 halte ich schon für schlecht. Kannst ja mal deine Berechnung posten.
 