.net installiert? Und wenn ja, auch die richtige Version?Mhhh funzt leider nicht auf meinem WIN XP Prof.
Macht nichts trotzdem Danke
Ich habe es gerade auch mal probiert und bekomme die selbe Fehlermeldung.Funktioniert bei mir (Win XP Pro SP3) auch nicht.
Fehlermeldung:
SPS-Rechner hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden.
*ACK*Ich habe es gerade auch mal probiert und bekomme die selbe Fehlermeldung.
(WinXP+SP2)
Funktioniert bei mir (Win XP Pro SP3) auch nicht.
Fehlermeldung:
SPS-Rechner hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden.
Funzt, aber "/I" gibt seltsame Ergebnisse (32 / 16 ergibt 131072).
Da scheint die Reihenfolge der Bytes nicht zu passen
Weiß ich.Der Befehl "/I" speichert den Quotient in den ersten 16 Bit und den Divisionsrest in den letzten 16Bit.
Ja, man muss nur die beiden Worte tauschen.Das Ergebnis stimmt also (muss eventuell verschoben werden).
Ja, man muss nur die beiden Worte tauschen.
Hey Jürgen,
haste fein gemacht, das Skaliertool gefällt mir^^
Ein ganz schönes Teil!
Gruß Michael
Kann ich das Teil auch nutzen, wenn ich einen Druckaufnehmer 4-20mA im Messbereich 0-10A habe und ich zB an der Klemme einen Strom von 8 mA messe, er mir dann einen Druck von 5 bar anzeigt? Soetwas würde mir gefallen (diese geraden Werte kann ich ja noch im Kopf, für die krummen Werte wäre das top)...