Jochen Kühner
Level-3
- Beiträge
- 4.303
- Reaktionspunkte
- 530
L P##PAR1
LAR1
TAK
T LD14
TAK
L W[AR1,p#0.0]
T LW 18
... hat ein bißchen gedauert ...
Um den Pointer greifbar zu bekommen machst du folgendes :Das LD14 (in meinem Beispiel) enthält jetzt die Adresse des UDT's und das LW18 die DB-Nummer (falls die Daten aus einem DB kommen).Code:L P##PAR1 LAR1 TAK T LD14 TAK L W[AR1,p#0.0] T LW 18
Dieses LD14 kannst du jetzt in den "unteren" Teil deines ANY hineinschieben (bzw. es ist schon der untere Teil desselben).
Den ANY deklarierst du am sinnvollsten auch in deinem L-Daten-Bereich.
Weißt du wie man den ANY aufbaut ? Wenn nein, dann lies dir bitte dazu zunächst das Beispiel von Volker in der Rubrik FAQ durch. Wenn dann noch Fragen sind ... du findest mich hier ...
Gruß
LL
L P##PAR1
LAR1
TAK
//Any auf Quelldaten
L W#16#1002
T LB 0
L B#16#2
T LB 1
L 255 //Länge des Datensatzes...
T LW 2
L P##DATEN
LAR1
L W [AR1,P#0.0]
T LW 4
L D [AR1,P#2.0]
T LD 6