Kanal 1 | Pt100 Becken 1 | |
Kanal 2 | Pt100 Becken 2 | |
Kanal 1 | Pt100 Becken 3 | |
Kanal 2 | Frei | |
E2.0 | Wasserstand-Melder Becken1 | |
E2.1 | Wasserstand-Melder Becken2 | |
E2.2 | Wasserstand-Melder Becken3 | |
E2.3 | Endschalter für Sieb1 | |
E2.4 | Endschalter für Sieb2 | |
E2.5 | Endschalter für Sieb3 | |
E2.6 | Fehlt mir zur zeit noch | |
E2.7 | Taster Schaltschrank | |
| | |
A4.0 | Hochleistungspumpe Becken 1 | |
A4.1 | Hochleistungspumpe Becken 2 | |
A4.2 | Hochleistungspumpe Becken 3 | |
A4.3 | Band-Antreib Kettenband | |
A4.4 | Meldeleuchte Schaltschrank a | |
A4.5 | Meldeleuchte Schaltschrank b | |
A4.6 | Meldeleuchte Schaltschrank c | |
A7.7 | Meldeleuchte Schaltschrank d | |
A5.0 | Nachspeisung Becken 1 (V1) | |
A5.1 | Nachspeisung Becken 2 (V3) | |
A5.2 | Nachspeisung Becken 3 (V5) | |
A5.3 | Klar-spülen mit Frischwasser (V7) | |
A5.4 | Heizungsvorlauf Becken 1 (V2) | |
A5.5 | Heizungsvorlauf Becken 2 (V4) | |
A5.6 | Heizungsvorlauf Becken 3 (V6) | |
A5.7 | Frei | |
. Kommentar :Autor :
Erstellt :28.03.2015 Geaendert am: BIB:0
NETZWERK 1
NAME :ZONE 1
0005 :
0006 :SPA FB 250
0007 NAME :RLG:AE
0008 BG > KF +0
0009 KNKT > KY 000,004. [COLOR=#ff0000]Analogwert holen und Normieren[/COLOR]
000A OGR > KF +265
000B UGR > KF -265
000C EINZ > M 18.0
000D XA > MW 10
000E FB > M 18.1
000F BU > M 18.2
0010 :
0011 :L KF +60
0013 :T MW 12. Hysterrese von +-5 um 60 bauen
0014 :
0015 :L MW 12
0016 :L KF +5
0018 :-F
0019 :T MW 14
001A :
001B :L MW 12
001C :L KF +5
001E :+F
001F :T MW 16
0020 :
0021 :L MW 10
0022 :L MW 16
0023 :>=F. Wenn größer 65
0024 := M 18.3
0025 :
0026 :L MW 10
0027 :L MW 14
0028 :<=F. Wenn kleiner 55
0029 :S A 5.4. einschalten Heizung Becken 1
002A :O M 18.3. größer 65
002B :O M 18.1
002C :ON M 0.1
002D :ON M 1.0
002E :R A 5.4. ausschalten Heizung becken 1
002F :
0030 :BE
ÿ
Kommentar :
Autor :
Erstellt :28.03.2015 Geaendert am: BIB:0
NETZWERK 1
NAME :ZONE 3
0005 :
0006 :SPA FB 250 Analogwert holen und Normieren
0007 NAME :RLG:AE
0008 BG > KF +1 Steckplatz Nr.1
0009 KNKT > KY 000,004 Kanalnummer 0 Kanaltyp 4
000A OGR > KF +265 obergrenze des Wertes
000B UGR > KF -265 untergrenze des Wertes
000C EINZ > M 38.0 laut Handbuch nicht relevant warum einen Merker?
000D XA > MW 30 Normierten Analogwert Merker 30 zuweisen
000E FB > M 38.1 Fehlerbit Merker 38.1 zuweisen
000F BU > M 38.2 Bereichsueberschreitung Merker 38.2 zuweisen
0010 :
0011 :L KF +60
0013 :T MW 32 Hysterrese von +-5 um 60 bauen
0014 :
0015 :L MW 32
0016 :L KF +5
0018 :-F
0019 :T MW 34
001A :
001B :L MW 32
001C :L KF +5
001E :+F
001F :T MW 36
0020 :
0021 :L MW 30
0022 :L MW 36
0023 :>=F Wenn groesser 65
0024 := M 38.3
0025 :
0026 :L MW 30
0027 :L MW 34
0028 :<=F Wenn kleiner 55
0029 :S A 5.6 einschalten Heizung Zone3
002A :O M 38.3 wenn groesser 65
002B :O M 38.1
002C :ON M 0.1
002D :ON M 3.0
002E :R A 5.6 ausschalten Heizung Zone3
002F :
0030 :BE