-> Hier kostenlos registrieren
Folgende Situation:
CPU315-2DP mit 3 Servoreglern (Compax) am Profibus. Das ganze funktioniert problemlos.
Nun wird das PB-Netzwerk um einen Teilnehmer (Stellantrieb Baumer) erweitert (letzter Teilnehmer) und immer noch ist alles bestens.
Da der Stellantrieb mit 24V (gleiches NG wie SPS) betrieben wird und es mit dem maximalen Strom der Speisung knapp wird, setze ich ein neues NG ein, welches nur den Stellantrieb speist.
Und nun fängts an... sporadisch (zwischen 10s und 30 Minuten Intervall) verabschiedet sich einer der 3 Compax Busteilnehmer (zufällig, welchen es gerade betriff...) , um nach Sekundenbruchteilen wieder zurückzukehren.
Der betroffene Servo bleibt dadurch natürlich rasch stehen, die LED BF auf der 315 leuchet kurz auf.
Folgendes habe ich schon versucht:
- anderes Netzgerät
- OV des NG mit Masse verbinden/nicht verbinden (Verbunden tritt der Fehler weniger häufig auf)
- Anschluss des Baumer Antriebs wieder am gleichen NG wie die restliche Steuerung -> Problem behoben.
- Ueberprüfung sämtlicher Schirm und Masseanschlüsse.
- zusätzlicher Potentialausgleich für alle Busteilnehmer
- wechseln der PB-Stecker
Weiss jemand noch einen Rat ??
Danke
Harry
Während dieser Zeit bleiben
CPU315-2DP mit 3 Servoreglern (Compax) am Profibus. Das ganze funktioniert problemlos.
Nun wird das PB-Netzwerk um einen Teilnehmer (Stellantrieb Baumer) erweitert (letzter Teilnehmer) und immer noch ist alles bestens.
Da der Stellantrieb mit 24V (gleiches NG wie SPS) betrieben wird und es mit dem maximalen Strom der Speisung knapp wird, setze ich ein neues NG ein, welches nur den Stellantrieb speist.
Und nun fängts an... sporadisch (zwischen 10s und 30 Minuten Intervall) verabschiedet sich einer der 3 Compax Busteilnehmer (zufällig, welchen es gerade betriff...) , um nach Sekundenbruchteilen wieder zurückzukehren.
Der betroffene Servo bleibt dadurch natürlich rasch stehen, die LED BF auf der 315 leuchet kurz auf.
Folgendes habe ich schon versucht:
- anderes Netzgerät
- OV des NG mit Masse verbinden/nicht verbinden (Verbunden tritt der Fehler weniger häufig auf)
- Anschluss des Baumer Antriebs wieder am gleichen NG wie die restliche Steuerung -> Problem behoben.
- Ueberprüfung sämtlicher Schirm und Masseanschlüsse.
- zusätzlicher Potentialausgleich für alle Busteilnehmer
- wechseln der PB-Stecker
Weiss jemand noch einen Rat ??
Danke
Harry
Während dieser Zeit bleiben