guten abend liebe forumer,
1** ich habe gehört, es gibt combi mmc karten. die steckbar sind bei 300 sp zum beispil.
combi heiß sie karte hat ram und eprom anteil.
damit kann man in s7 explorer kopier ram in rom wahlen.
2**wenn mmc kein eprom anteil hat kan mann nicht kopier ram in rom wahlen.
3**bei flash MC : (*ein art von eprom*) sind die daten gesichert bei netzausfal.
4**noch was zum urlöschen. wenn man sps urlösht ist nur dr arbeitspeicher gelösht. wenn man schon ram in rom kopiert denn wird der rom in arbeitsspeicher gelden. wenn nicht, denn ist der arbeitsspeicher leer
ist das richtig?
danke sehr
WIXI
1. Total Falsch
Die Siemens-MMC ist ein reiner Flash-Speicher, und in keinster weise ein RAM.
Manuel
@das widersprisht sich mit den aussagen von clweb
aber danke MSB
Nein: ich sprach von Ladespeicher - in RAM bei S7-400 sind es lange PCMCIA ähnliche Module. Es ist auch interner RAM als Ladespeicher vorhanden (max 256kB) -RAM bei alten S7-300 (vor 10/2002): ist immer interne RAM -Flash (ähnlich EEPROM): bei 400er sieghen die Module aus wie die RAM Module. -Flash bei alten 300er: siehen aus wie bei 400er , nur sind die Module kürzer bei den neuen 300er (ab 10/2002): Ladespeicher nur MMC. Ist eine Flash Speicher änliche Technologie. Hat den Vorteil das es von der Sicht des Programmierers bei Laden von Änderungen gehanhabt wird wie bei CPUs mit RAM Ladespeicher. Ist aber Beständger Speicher: wird bei Ausschalten nicht gelöscht und es wird keine Pufferbatterie benötigt. Auch die reamante Daten werden noch beim ausschalten auf die MMC geschrieben.
@das widersprisht sich mit den aussagen von clweb
aber danke MSB
ich hoffe die andere kollegen konnen zum thema mc and mmc was sagen
WIX
Nein, denn:
Beim Spannungsausfall der CPU werden die Aktualwerte die im RAM(Arbeitsspeicher) stehen,
"schnell" noch auf die MMC (Ladespeicher) als Aktualwert gesichert.
Das ganze passiert mit einem Kondensator der das ganze dann halt noch solange am Leben hält.
Mfg
Manuel
Nein, defaultmässig sind die DBs remanent also wird noch "schnell" der aktualwert gesichert. Nur wenn du ein Urlöschen machst werden die Werte aus dem Ladespeicher übernommen. Zu bemerken: ein Urlöschen, löscht nicht die MMC. Um das zu tun , muss man ONLINE gehen, alle Bausteine wählen und dann Edit/Löschen machen. Oder wer ein PG hat kann das dort machen. Nie eine S7 MMC in einem PC formatieren oder löschen !!!hallo,
stellt euch vor ich habe eine s 300 mit mmc card (flash)
ich habe in meinem s7 programm db1.dbw0=2500 als antriebdrehzahl
ich habe db 1 geladen dh in mmc card. mein ladespeicher bekommt entsprechen die baustein e von mmc card
aufgrund mancher änderungen habe ich db1.dbw0=1000 im arbeitsspeicher
plötzlich ist strom weg.
wenn strom da wieder ist lädt der arbeitsspeicher die daten wieder von
mmc card dh db1.dbw0=2500
ist das richtig??
da hatte ich schonmal mit MMC experimentiert:wo sied ihr liebe specialisten
...
da hatte ich schonmal mit MMC experimentiert:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16743
kenn ich speziell nur von der (inzwischen uralten) 312IFM, die keine Batteriepufferung und nur internes EEPROM hat. Und die konnte halt im Moment des Netz-Aus nur eine bestimmte Menge an Daten in das EEPROM retten...aber wieso haben manshe sps in hw remanenzbereich für DB´s ???
...