ControlLogix controller Ausfall Knoten

tarzipan7

Level-2
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich kenne mich zuwenig mit AB aus, bei Siemens SPS ist ja das unten beschriebene Szenario kein Problem:

Wenn ich ein Skit mit I/O Point Stromlos machen muss (Wartung / Fehlerbehebung / …..), kann die CPU so programmiert werden, dass diese weiterläuft und keine Fehler hat?

Viele Grüsse
 
Die CPU stopt standarmäßig sowieso nicht. Wenn einen die Fehler-LED stört bzw. man unnötige Verbindungsversuche unterbinden will, kann man die entsprechenden Module auf "Inhibit" setzen.
Man sollte aber zwingend eine Einzelfehlerauswertung verwenden (jedes Modul muss mit einem GSV separat abgefragt werden), die pauschale Sammelfehlerauswertung geht ja dann nicht mehr so ohne weiteres.
 