ControlLogix5570 DINT to BOOL

tarzipan7

Level-2
Beiträge
112
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte eine DINT Variable in Bool Variablen kopieren, Habe einen UDT von den BOOL's gemacht.
Irgendwie krieg ich es nicht hin, COP, CPS oder simples UDTTag := DINTTag; funktionieren nicht.

Das wurde sicher schon xmal gemacht :)

Gruss
 
Danke für die Info. Es hat geklappt mit cop in STL.

Jetzt sollte ich einen UDT mit 32 Bit in einen DINT kopieren, aber das in FDB.
Gibt es da auch was, wo ich UDT's welche immer andere Bezeichnungen haben, aber immer 32 bool drin sind, in einen DINT zu kopieren?

Vielen Dank und Gruss
 
Ich weiß nicht was du vor hast, aber FBD (ich gehe davon aus dass du einen Buchstabendreher hast) ist in erster Linie dafür gedacht, Regelungstechnik abzubilden und nicht primär irgendwelche Bitverknüpfungen zu machen. Das wird dir jeder Kunde, der eine Rockwell-Steuerung haben will, um die Ohren schlagen. Dafür ist KOP die erste Wahl.
 